摘要:本文件规定了站用储气瓶组定期检验的术语和定义、基本要求、检验前准备、检验项目与方法、检验结果评定及报告等内容。本文件适用于工作压力大于或等于0.1MPa的站用储气瓶组的定期检验。
Title:Regular Inspection Rules for Station-Used Gas Cylinder Banks
中国标准分类号:C55
国际标准分类号:23.040
封面预览
拓展解读
DB65/T 4345-2021《站用储气瓶组定期检验规则》是新疆维吾尔自治区发布的关于站用储气瓶组定期检验的技术规范。该标准适用于站用储气瓶组的定期检验,包括瓶体、瓶阀、安全附件等部件的检查与检测。
关键条文解读
1. 检验周期
标准明确规定了储气瓶组的首次检验应在投入使用后的一年内完成,并且之后每两年至少进行一次全面检验。对于盛装惰性气体的储气瓶,其检验周期可以延长至每五年一次。这一规定旨在确保储气瓶组在使用过程中的安全性,及时发现并处理潜在问题。
2. 外观检查
外观检查是储气瓶组定期检验的重要组成部分。根据标准要求,应仔细检查瓶体是否有明显的机械损伤、腐蚀现象以及表面裂纹等情况。此外,还需检查瓶阀、连接件及安全附件是否完好无损,确保所有部件处于良好状态。任何不符合规定的缺陷都必须立即修复或更换。
3. 内部清洁度检查
为了保证储气瓶组内部环境的纯净度,标准特别强调了内部清洁度检查的重要性。检查时需确认瓶体内壁没有残留物附着,特别是对于高压氧气瓶,更需要严格控制内部清洁度以防止污染。如果发现有污染物存在,则必须采取有效措施清除干净。
4. 水压试验
水压试验是验证储气瓶强度和密封性能的关键步骤之一。按照标准要求,在进行水压试验之前,首先要将待测瓶内的介质完全排空,并彻底清洗干净。然后按照规定的压力值对瓶子施加压力,保持一定时间后观察是否出现泄漏或其他异常情况。只有通过了水压试验的储气瓶才能继续投入使用。
5. 安全附件校验
安全附件如爆破片、压力表等也是定期检验的重点对象。标准指出,这些附件必须定期校准,确保其准确性和可靠性。特别是压力表,其精度等级不得低于1.6级,并且每年至少要校准一次。同时,爆破片的设计爆破压力应当符合相关设计文件的规定,并且安装位置正确。
综上所述,《站用储气瓶组定期检验规则》(DB65/T 4345-2021)为储气瓶组的安全管理提供了科学依据和技术支持。通过对上述关键条文的理解与执行,可以有效提升储气瓶组的整体安全水平,保障设备正常运行。