资源简介
摘要:本文件规定了既有建筑幕墙可靠性鉴定的基本要求、鉴定程序、检测方法及评估原则。本文件适用于湖北省内既有建筑幕墙的可靠性鉴定与评估工作。
Title:Technical Specification for Reliability Appraisal of Existing Building Curtain Walls
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.080.40
封面预览
拓展解读
《DB42/T 1709-2021 既有建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》是湖北省地方标准,为既有建筑幕墙的可靠性鉴定提供了系统的技术指导。以下选取了规程中的几个关键条文进行详细解读。
一、适用范围与基本规定
该规程适用于湖北省行政区域内使用超过25年的既有建筑幕墙的可靠性鉴定。明确规定了鉴定工作应遵循客观公正、科学合理的原则,并要求鉴定机构具备相应资质,鉴定人员需持证上岗。同时强调了在鉴定过程中应充分考虑建筑物的整体结构安全性和使用功能。
二、现场检查与检测
规程明确指出,现场检查应当包括外观检查、密封性能评估以及连接件状况调查等内容。对于玻璃幕墙,特别提出了对玻璃面板破损率的统计要求;金属幕墙则需关注板材间的接缝宽度及变形情况;石材幕墙重点检查石材裂纹、脱落风险等。此外,还要求对锚固件进行全面检查,并记录锈蚀程度和松动情况。
三、安全性鉴定
安全性鉴定主要从承载能力、抗风压性能和抗震性能三个方面展开。承载能力鉴定时,应根据实际荷载条件重新计算构件应力,并与设计值对比;抗风压性能则通过模拟试验或查阅历史资料来判断是否满足现行规范要求;抗震性能评价需结合地震烈度区划图及建筑物所在场地类别确定。
四、耐久性鉴定
耐久性鉴定重点关注材料老化现象、防腐处理效果以及维护保养记录。对于铝合金型材,需检测其表面氧化膜厚度;不锈钢件应检查钝化层完整性;硅酮密封胶则要测试粘结强度和位移能力。另外,还需核实历次维修更换记录,确保所用材料符合最新标准。
五、综合评定
综合评定阶段将上述各项指标量化打分后汇总得出最终结论。当总得分达到85分以上视为可靠状态;60至84分为尚可状态;低于60分则判定为不可靠状态。对于被认定为不可靠的幕墙,应提出具体的加固改造方案建议。
六、报告编制
最后,所有鉴定结果均须形成书面报告存档备查。报告内容至少包含项目概况、鉴定依据、方法步骤、数据图表、分析意见及建议措施等部分。特别强调了照片影像资料作为辅助说明的重要性,以便日后追溯核查。
以上是对DB42/T 1709-2021规程中一些核心条款的专业解析,希望能帮助相关从业者更好地理解和执行这一重要的技术标准。