    摘要:本文件规定了额定电压1.5kV及以下地铁或轻轨用无卤低烟阻燃直流电力电缆的产品型号、规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于地铁、轻轨及其他类似场所使用的无卤低烟阻燃直流电力电缆。
    Title:Specification for Halogen-free Low-smoke Flame-retardant DC Power Cables for Metro or Light Rail with Rated Voltage 1.5kV and Below
    中国标准分类号:K27
    国际标准分类号:29.060

  • 封面预览

    THEBQIA 261-2024 额定电压1.5kV及以下地铁或轻轨用无卤低烟阻燃直流电力电缆
  • 拓展解读

    本文将聚焦于THEBQIA 261-2024与旧版标准在电缆结构设计上的主要差异,特别是导体屏蔽层的变化及其应用方法。

    在THEBQIA 2018版中,对于地铁或轻轨用无卤低烟阻燃直流电力电缆,导体屏蔽层的要求较为宽松。然而,在THEBQIA 2024版中,对导体屏蔽层提出了更为严格的规定:要求采用金属化处理的导体表面,并且屏蔽层需具备更高的电气连续性和抗干扰能力。

    具体来说,新版标准强调了以下几个方面:

    1. 材料选择:导体屏蔽层应选用具有良好导电性能和附着力的金属化材料,确保在长期运行过程中不会因氧化或其他化学反应而影响其性能。

    2. 工艺要求:金属化处理过程必须严格按照相关工艺规范执行,确保屏蔽层均匀覆盖在整个导体表面,厚度需达到规定值以上。

    3. 测试验证:增加了针对屏蔽层电气性能的测试项目,如电阻率测量、耐压测试等,以保证其能够有效防止电磁干扰并保障系统的稳定运行。

    这些改变旨在提高电缆的整体质量和安全性,特别是在复杂电磁环境下工作的地铁或轻轨系统中,确保信号传输不受干扰,同时延长电缆使用寿命。因此,在实际应用时,制造商应当严格按照新版标准的要求来生产此类电缆,而使用者也需关注所采购产品是否符合最新的技术指标。