资源简介
摘要:本文件规定了公共建筑室内照明系统的节能监测方法、技术要求及评价指标。本文件适用于北京市范围内公共建筑室内照明系统的节能监测与评估。
Title:Energy Saving Monitoring of Indoor Lighting Systems in Public Buildings
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.200
封面预览
拓展解读
公共建筑室内照明系统节能监测是确保建筑能源利用效率的重要环节。DB11/T 1854-2021《公共建筑室内照明系统节能监测》规定了具体的监测方法和要求,以下选取其中的关键条文进行详细解读。
首先,在监测内容上,标准明确指出要对公共建筑的照明功率密度值(LPDU)进行实际测量,并与设计值或标准限值进行对比。这意味着在日常使用中,照明系统的实际能耗水平需要定期检查,以保证其符合设计时的节能目标。例如,对于办公室区域,LPDU的设计值通常为9W/m²,若实测值超过这一数值,则需查找原因并采取改进措施。
其次,关于照明控制策略,标准强调应采用分区、分组的方式进行控制。这不仅有助于根据不同的使用需求调整照明强度,还能有效降低不必要的电力消耗。例如,标准建议在会议室等多功能空间内设置场景模式切换功能,以便于在会议、演讲或休息等不同情况下选择最合适的照明方案。
再者,对于光源和灯具的选择也有严格的规定。标准提倡优先选用高效节能型产品,如LED灯,这类产品的能效比传统光源更高,寿命更长。同时,还应注意灯具的安装高度和角度,确保光线能够均匀分布,避免出现过亮或过暗的现象,从而提高视觉舒适度并进一步节省能源。
此外,标准还特别提到要建立完善的能耗监测体系,包括但不限于安装智能电表、设置数据采集点等手段来实时监控照明系统的运行状态。通过长期的数据积累与分析,可以发现潜在的问题并及时优化调整,实现持续改进的效果。
最后,在维护保养方面,定期检查线路连接是否牢固、清洁灯具表面灰尘等工作同样不可忽视。良好的维护习惯不仅能延长设备使用寿命,也能保持最佳的工作性能,减少因故障导致的额外能耗。
综上所述,《公共建筑室内照明系统节能监测》DB11/T 1854-2021从多个维度规范了照明系统的管理流程和技术要求,旨在促进节能减排的同时提升用户的满意度。各相关单位应当认真学习并严格执行该标准的各项规定,共同推动绿色建筑事业的发展。