
-
资源简介
摘要:本文件规定了大型活动场地临时性建(构)筑物防雷技术的基本要求、防雷设计、施工与质量控制、检测与维护等内容。本文件适用于北京市范围内举办的大型活动场地中临时性建(构)筑物的防雷设计、施工、检测和维护。
Title:Technical Requirements for Lightning Protection of Temporary Buildings and Structures in Large Event Venues
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:13.260 -
封面预览
-
拓展解读
DB11/T 1851-2021《大型活动场地临时性建(构)筑物防雷技术要求》是北京市地方标准,规定了大型活动场地中临时性建(构)筑物的防雷设计、施工、验收和维护的技术要求。以下将对标准中的几个重要条文进行详细解读。
### 防雷分类与分级
标准中明确规定了临时性建(构)筑物的防雷类别分为三类。第一类适用于存在爆炸危险的场所;第二类适用于重要的或人员密集的场所;第三类适用于其他一般场所。对于不同类别的建(构)筑物,其防雷措施的要求也有所不同。例如,第一类需要采取更严格的外部防雷装置设计,并且内部设备需具备更强的电磁兼容性。
### 接地系统设置
接地系统的设置是确保安全的关键环节之一。标准指出,临时性建(构)筑物应采用联合接地方式,即将工作接地、保护接地及防雷接地共同连接到同一接地网。接地电阻值不应大于4欧姆。此外,在土壤电阻率较高的地区,可以通过增加接地极数量或者使用降阻剂等方法来降低接地电阻。
### 避雷针安装
对于需要安装避雷针的情况,标准给出了具体要求。避雷针的高度和位置必须经过精确计算以保证能够有效覆盖整个被保护范围。同时,避雷针材料的选择也很重要,通常选用镀锌圆钢作为避雷针体,直径不得小于16毫米。
### 等电位联结
为了防止雷击时产生的电位差造成危害,标准强调了等电位联结的重要性。所有金属管道、金属结构件以及电气设备外壳都应当通过专用导线可靠地连接起来形成一个统一的电位平面。这样可以有效避免因不同物体间电位差而导致的火花放电现象。
### 验收与维护
最后,在工程完成后还需要进行严格的验收程序。包括但不限于检查接地电阻是否符合规定、测试各接地点之间的连接状况、验证避雷针的实际防护效果等内容。投入使用后还应该定期开展维护保养工作,如清理表面污垢、检查连接点是否有松动迹象等,确保长期处于良好状态。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03