    摘要:本文件规定了浙江省新农村集聚点消防设施的配置要求、设置原则和技术参数。本文件适用于浙江省内新农村集聚点的规划、设计、建设和管理中的消防设施配置。
    Title:Configuration Specification of Fire Facilities for New Rural Agglomeration Points
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:13.220

  • 封面预览

    DB3304T 058-2020 新农村集聚点消防设施配置规范
  • 拓展解读

    DB3304T 058-2020《新农村集聚点消防设施配置规范》是浙江省嘉兴市发布的地方标准,于2020年正式实施。该标准为新农村集聚点的消防设施规划、设计、施工和验收提供了技术依据,旨在提升农村地区的消防安全水平。

    标准中关于消防水系统的配置要求非常关键。例如第5.1.1条明确规定:“集聚点内应设置室外消火栓系统,其保护半径不应超过150米。”这意味着每个新农村集聚点都必须合理布局室外消火栓,确保任何建筑都能在150米范围内获得水源支持。这一规定有助于缩短火灾初期灭火时间,提高自救能力。

    另外,第6.2.3条指出:“室内消火栓间距不宜大于30米,并且应当配备DN65型消火栓及配套水带、水枪。”此条款强调了室内消火栓的布置密度以及器材规格要求,确保一旦发生火灾能够迅速取用消防设备进行扑救。

    再如第7.1.2条提到:“配电房等重要场所应安装独立式感烟火灾探测报警器。”这表明对于具有较高火灾风险的重点区域,除了常规的消防措施外还需要增设智能预警装置,以实现早期发现、早期报警的目的。

    此外第8章关于维护管理也提出了具体要求,比如定期检查保养各类消防设施,保持完好有效状态。“每年至少开展一次全面检测,并做好记录存档工作”。通过建立完善的维护机制可以保证消防设施长期处于良好运行状态,在关键时刻发挥作用。

    以上只是对部分重要条文进行了简要说明,实际上整个标准涵盖了从设计到使用全过程多个方面的内容。遵循这些规范不仅能够有效预防和减少农村地区火灾事故的发生,同时也为构建和谐安全的新农村环境奠定了坚实基础。