• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 环保
  • DB34T 310007-2021 设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范

    DB34T 310007-2021 设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范
    设备泄漏挥发性有机物VOCs排放控制技术规范
    14 浏览2025-06-03 更新pdf1.35MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了设备泄漏挥发性有机物排放控制的技术要求、监测要求和管理要求。本文件适用于安徽省内涉及挥发性有机物排放的工业企业设备泄漏检测与修复(LDAR)相关活动。
    Title:Technical Specification for Emission Control of Volatile Organic Compounds from Equipment Leaks
    中国标准分类号:Z60
    国际标准分类号:13.040.40

  • 封面预览

    DB34T 310007-2021 设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范
  • 拓展解读

    DB34/T 310007-2021《设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范》是一项专门针对工业生产中设备泄漏导致的挥发性有机物(VOCs)排放控制的技术标准。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    术语和定义

    标准中明确了“泄漏”、“挥发性有机化合物”等关键术语。例如,“泄漏”被定义为设备或管道系统在正常操作条件下不应存在的物质逸出现象。这一定义为后续条款提供了基本的概念框架,确保各方对术语的理解一致。

    泄漏检测与修复(LDAR)

    标准要求企业定期开展泄漏检测与修复工作。具体包括:

    - 检测频率:对于高风险区域,建议每季度进行一次全面检测;低风险区域可每年检测一次。

    - 检测方法:推荐使用红外成像仪、光离子化检测器等先进仪器进行精确检测。

    - 修复时限:发现泄漏后应在规定时间内完成修复工作,并记录修复过程及结果。

    防护措施

    为了有效减少VOCs排放,标准提出了多种防护措施:

    - 密封设计:设备的设计应尽可能采用双端面密封或其他高效密封方式以防止泄漏。

    - 材料选择:优先选用耐腐蚀性强、使用寿命长的材料制作设备部件。

    - 维护保养:建立完善的设备维护计划,定期检查和更换易损件。

    排放限值

    标准设定了不同类型的设备VOCs排放限值。例如,对于泵类设备,其泄漏点VOCs排放速率不得超过0.2 kg/h;而对于阀门,则要求不超过0.05 kg/h。这些具体数值为企业实施控制措施提供了明确目标。

    监测与记录

    要求企业建立健全监测体系,包括但不限于以下内容:

    - 定期收集并分析排放数据;

    - 建立完整的档案资料,包含每次检测的时间、地点、结果以及采取的整改措施等内容;

    - 对于超过排放限值的情况,需及时报告相关部门并采取应急处理措施。

    通过以上解读可以看出,《设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范》不仅从技术层面给出了指导性的意见,还强调了管理上的严格要求。这有助于推动相关行业提高环保意识和技术水平,共同致力于改善空气质量。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB31T 310007-2021 设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1