
-
资源简介
摘要:本文件规定了公共视频监控系统中监控杆体的施工要求、材料选择、安装工艺、质量控制及验收标准。本文件适用于黑龙江省范围内公共视频监控系统的监控杆体设计、施工与验收。
Title:Construction Specification for Surveillance Poles in Public Video Monitoring Systems
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:35.240.99 -
封面预览
-
拓展解读
《DB23/T 2849—2021公共视频监控系统监控杆体施工规范》是一项专门针对公共视频监控系统中监控杆体施工的技术标准。该标准从设计、材料选择到安装调试等各个环节都提出了具体要求,确保监控杆体的安全性、稳定性和功能性。以下将对标准中的关键条款进行深入解读。
### 材料选用
标准明确指出,监控杆体所使用的钢材必须符合GB/T 700或GB/T 1591的规定,并且钢材质量应达到Q235B及以上等级。此外,焊接材料的选择也非常重要,必须使用与母材相匹配的焊条或其他焊接材料。这一规定旨在保证监控杆体在长期使用过程中能够承受各种恶劣天气条件下的荷载变化。
### 基础施工
基础部分是整个监控杆体结构中最关键的部分之一。根据标准要求,在进行基础开挖之前需要先进行地质勘查,了解土壤类型及承载力情况。基础深度不得小于1.5米,并且要设置防沉降措施。同时,混凝土强度等级不应低于C30,以增强基础的整体稳定性。
### 安装要求
安装过程中,首先应对监控杆体进行预组装检查,确保所有部件完好无损且尺寸准确。安装时需采用吊装设备平稳操作,避免碰撞损伤。对于高度超过10米的监控杆体,还需采取临时固定措施防止倾倒风险。此外,接地点位应不少于两处并与接地网可靠连接,接地电阻值不大于4欧姆。
### 调试与验收
完成安装后,应对监控杆体进行全面调试。包括但不限于电气连接测试、信号传输性能检测以及整体外观检查。只有当各项指标均达到设计要求时才能视为合格并通过验收。特别需要注意的是,在强电接入前必须确认所有弱电线路已完全隔离,以防干扰。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03