资源简介
摘要:本文件规定了深圳市供配电及信息系统中隔离式防雷接地系统的术语和定义、基本要求、设计要求、施工要求、检测与验收要求。本文件适用于深圳市新建、改建和扩建的建筑物及设施中供配电及信息系统的隔离式防雷接地工程的设计、施工、检测与验收。
Title:Technical Requirements for Isolated Lightning Protection Grounding System of Power Distribution and Information System
中国标准分类号:K43
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
《DB4403/T 152-2021 供配电及信息系统隔离式防雷接地技术系统要求》是深圳市地方标准,规定了供配电及信息系统中隔离式防雷接地系统的术语和定义、基本要求、设计要求、施工要求、验收要求以及维护要求等内容。以下将对其中的重要条文进行详细解读。
首先在基本要求部分,标准强调了隔离式防雷接地系统应具备独立性、可靠性和安全性。这意味着整个系统需要能够独立运行,并且在任何情况下都能保证其功能的正常发挥,同时确保不会对其他设备造成损害。此外,还特别指出系统的设计应当遵循“预防为主”的原则,即通过合理的布局和选材来减少雷电灾害的发生概率。
接着在设计要求中,明确了隔离装置的选择依据及其安装位置。根据标准,隔离装置应该选用具有优良耐压性能、低漏电流特性的产品,并且要安装于容易遭受直击雷或者感应雷影响的地方。例如,在建筑物外部设置避雷针的同时,在内部关键设备附近也要配置相应的隔离装置以形成双重保护屏障。
对于施工要求,则具体指出了每个环节的操作规范。包括但不限于材料进场检验、基础处理、电缆敷设等步骤的具体实施细节。例如,要求所有进入施工现场的原材料都必须经过严格的质量检查;基础开挖时需注意保持足够的深度与宽度;电缆铺设过程中则需要注意避免交叉干扰等情况发生。
在验收阶段,标准提出了详细的检测项目清单以及合格判定准则。比如,对接地电阻值有着明确的规定,只有当实际测量结果小于或等于设计值时才视为合格;另外还包括对绝缘电阻、导通性等方面的测试内容。这些严格的检测程序有助于确保最终建成后的隔离式防雷接地系统真正达到预期效果。
最后关于维护管理方面,建议建立完善的档案管理制度并定期开展巡查工作。一旦发现存在隐患问题应及时采取措施予以解决,必要时还需联系专业机构进行全面评估与整改。
综上所述,《DB4403/T 152-2021》为深圳市区域内涉及供配电及信息系统的单位提供了科学合理的指导方针,有助于提升整体防雷技术水平,保障人民生命财产安全。