资源简介
摘要:本文件规定了污水源热泵系统工程技术的术语和定义、设计要求、施工安装规范、调试与验收标准以及运行管理要求。本文件适用于利用城市污水作为冷热源的热泵系统工程的设计、施工、验收及运行管理。
Title:Technical Code for Sewage Source Heat Pump System Engineering
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.200
封面预览
拓展解读
DB21/T 1795—2021《污水源热泵系统工程技术规程》是辽宁省发布的关于污水源热泵系统设计、施工、调试和运行维护的技术规范。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读。
一、术语定义
标准对污水源热泵系统做出了明确界定,是指以城市污水、工业废水等低品位能源为低温热源,通过热泵技术提取其中热量用于供暖、制冷或生活热水供应的系统。这一定义明确了系统的适用范围和功能定位。
二、系统设计要求
1. 热源选择:应优先选用污水处理厂出水作为热源,同时考虑水量、水质、温度等因素。当采用其他类型污水时,需进行可行性分析。
2. 系统规模:单个热泵机组的制冷量不宜超过500kW,供热面积不宜超过5万平方米。对于超大规模项目可采用多机并联方式。
3. 换热器布置:地下埋管换热器间距不小于4米,地上换热器应设置防冻措施。换热器数量应根据计算确定,并留有适当余量。
三、施工安装规定
1. 管道连接:所有管道均应采用焊接连接,焊接质量须符合相关国家标准。保温层厚度不得低于50毫米。
2. 设备基础:设备基础应采用钢筋混凝土结构,承载力不低于15吨/平方米。基础表面平整度误差不大于5毫米/米。
3. 防腐处理:所有金属部件均需做防腐处理,涂层厚度不少于0.2毫米。室外部分还需增加一层防紫外线保护膜。
四、调试与验收
1. 单机试运转:每台热泵机组单独试运行时间不少于24小时,各项性能指标应达到设计要求。
2. 系统联合调试:系统整体运行前需进行全面检查,确保各组成部分协调一致。连续运行时间不少于72小时。
3. 性能测试:测试内容包括供回水温差、耗电量、制热量等参数。测试结果应满足设计值的±10%范围内。
五、运行管理
1. 日常巡检:每日至少两次巡视设备运行状态,记录主要参数变化情况。
2. 维护保养:每年春季和秋季分别进行一次全面检修,重点检查电气线路、机械部件及控制系统。
3. 故障处理:发生故障时应及时停机排查原因,修复后需重新校准各项参数。
以上是对DB21/T 1795—2021中几个重要条文的深度解析。希望这些内容能够帮助从业者更好地理解和执行该标准,在实际工作中发挥指导作用。