资源简介
摘要:本文件规定了江苏省能源管理系统现场数据采集的技术要求、功能要求、性能指标及测试方法。本文件适用于江苏省内工业企业、公共建筑等领域的能源管理系统现场数据采集的设计、实施与验收。
Title:Technical Specification for On-site Data Acquisition of Energy Management System
中国标准分类号:F01
国际标准分类号:33.200
封面预览
拓展解读
DB32/T 3977-2021《能源管理系统现场数据采集技术规范》是江苏省地方标准,旨在指导和规范企业能源管理系统的建设。以下是对该标准中几个关键条文的详细解读:
1. 数据采集范围:标准要求系统应覆盖企业的主要能耗设备,包括但不限于锅炉、变压器、电机、空调等。每个设备的数据采集点需明确,并记录其运行参数如电压、电流、功率因数等。这有助于全面了解企业能源消耗情况,为企业节能改造提供依据。
2. 数据采集频率:对于连续生产型企业,建议每分钟采集一次数据;而对于间歇性工作的设备,则应在每次工作开始时立即采集初始状态数据,在结束时采集最终状态数据。这样可以保证数据的及时性和准确性,避免因采集间隔过长而导致的信息缺失或偏差。
3. 数据存储与传输:规定了数据存储的时间长度不得少于一年,并且需要具备断点续传功能。当网络中断时,系统能够自动保存未发送的数据并在恢复连接后继续上传。此外,还强调了数据加密传输的重要性,确保信息在传输过程中的安全性。
4. 系统接口要求:明确了与其他信息系统集成时应遵循的标准协议,如OPC、Modbus等。同时指出,接口设计应当简洁明了,便于后续维护和技术升级。
5. 安全防护措施:提出了一系列安全策略,比如设置访问权限控制、定期更新密码、安装防病毒软件等。这些措施可以有效防止非法入侵,保护系统的稳定运行。
以上内容只是对部分条款进行了简要说明,实际操作过程中还需要结合具体情况进行调整和完善。希望上述解析能帮助大家更好地理解和应用这一标准。