材料要求
规程第5.1.2条明确规定了复合保温隔声板的原材料选择。复合保温隔声板应由保温层和隔声层组成,其中保温层可采用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)、模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)等高效保温材料;隔声层则宜选用橡胶、聚氨酯泡沫或其他具有良好弹性及吸音效果的材料。此条文强调了材料的选择不仅要考虑其保温性能,还必须兼顾隔声效果,确保整体系统的综合性能达到设计要求。
设计要求
根据第6.2.3条,复合保温隔声板的设计需满足以下几点:首先,保温层厚度应依据当地的气候条件和建筑物的功能需求确定,一般不应小于20mm;其次,隔声层厚度建议为10至30mm之间,以平衡隔音效果与结构稳定性;最后,复合板的整体厚度不宜超过50mm,以免增加楼板自重影响结构安全。此外,设计时还需考虑施工便捷性和经济性,尽量减少现场作业量并降低材料损耗。
施工安装
第7.3.1条关于施工安装的具体操作规范指出,在铺设复合保温隔声板之前,必须保证基层表面平整、干燥且无油污。施工过程中,板间缝隙应控制在5mm以内,并使用专用胶粘剂满涂于板背面四周及中部,确保牢固粘接。对于边角部位,可以采用切割后的废料填充密实,避免出现空隙导致热桥或噪声传递。另外,为防止长期使用中因温度变化引起变形,应在板缝处设置伸缩缝,缝宽不少于10mm,并用柔性密封材料填塞。
检验验收
规程第8.1.4条明确了检验验收的标准。每批次进场的复合保温隔声板都必须提供产品合格证及相关检测报告,内容涵盖物理力学性能指标如导热系数、压缩强度等是否符合规定值。现场安装完成后,应对整个系统进行全面检查,包括但不限于外观质量、固定情况以及接缝处理是否到位。同时,还应通过现场取样测试来验证实际保温隔热效果是否达标。