• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 交通
  • DB11T 1817-2021 灌注式半柔性路面铺装层设计与施工技术规范

    DB11T 1817-2021 灌注式半柔性路面铺装层设计与施工技术规范
    灌注式半柔性路面铺装层设计施工技术规范
    17 浏览2025-06-03 更新pdf0.7MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了灌注式半柔性路面铺装层的设计、施工及验收的技术要求。本文件适用于北京市范围内新建、改建和扩建的公路及城市道路中采用灌注式半柔性路面铺装层的工程。
    Title:Technical Specification for Design and Construction of Infilled Semi-flexible Pavement Surfacing Layer
    中国标准分类号:P41
    国际标准分类号:93.080

  • 封面预览

    DB11T 1817-2021 灌注式半柔性路面铺装层设计与施工技术规范
  • 拓展解读

    《DB11/T 1817-2021灌注式半柔性路面铺装层设计与施工技术规范》是北京市地方标准,该标准对灌注式半柔性路面的设计、施工及质量控制提供了具体的技术要求。以下将选取部分重要条文进行详细解读。

    一、术语和定义

    标准中明确了“灌注式半柔性路面”的概念,即由连续密级配沥青混合料作为骨架,内部填充水泥基灌浆材料形成的复合结构路面。这一定义明确了该路面的组成成分及其特性,为后续的设计和施工提供了理论依据。

    二、材料要求

    1. 沥青混合料:应选用连续密级配沥青混合料,其矿料级配应符合表3.1的规定。通过严格控制矿料级配,可以确保沥青混合料具有良好的稳定性和抗车辙性能。

    2. 水泥基灌浆材料:应满足表3.2中的技术指标。水泥基灌浆材料的流动度、泌水率等性能直接影响到灌注效果,因此必须严格按照标准执行。

    三、设计参数

    1. 厚度:路面厚度应根据交通量、荷载等级等因素确定,但不应小于60mm。合理的设计厚度能够保证路面具备足够的承载能力和耐久性。

    2. 空隙率:空隙率宜控制在5%-10%之间。适当的空隙率有助于排水,同时也能减少温度应力对路面的影响。

    四、施工工艺

    1. 基层处理:基层表面应清洁、干燥且无浮尘,必要时可采用高压水枪冲洗。良好的基层状态是确保路面质量的基础。

    2. 摊铺:沥青混合料的摊铺温度应不低于160℃,并采用双层摊铺机一次完成。这样可以避免分层施工带来的质量问题。

    3. 灌浆:水泥基灌浆材料应在沥青混合料初凝前完成灌注,灌注压力宜控制在0.2MPa-0.4MPa之间。合理的灌注压力既能保证灌浆效果,又能防止破坏已摊铺好的沥青混合料。

    五、质量检验

    1. 外观检查:路面不得有明显的裂缝、松散或泛油现象。这直接反映了施工质量的好坏。

    2. 密度检测:采用核子密度仪测定的压实度应不低于95%。高密度的路面不仅强度高,而且使用寿命长。

    3. 力学性能测试:包括抗压强度、抗折强度等指标,均需达到设计值的要求。这些力学性能直接关系到路面的安全性和可靠性。

    六、维护保养

    路面投入使用后,应及时清扫杂物,并定期巡查是否存在裂缝等问题。一旦发现问题,应立即采取措施予以修复,以延长路面的使用寿命。

    综上所述,《DB11/T 1817-2021灌注式半柔性路面铺装层设计与施工技术规范》从材料选择、设计参数、施工工艺到质量检验以及后期维护等方面都做出了明确规定,为推广使用这种新型路面提供了强有力的技术支撑。