资源简介
摘要:本文件规定了电动自行车停放充电场所的消防安全术语和定义、基本要求、平面布置及防火分隔、消防设施配置、日常管理等内容。本文件适用于新建、改建和扩建的电动自行车停放充电场所,以及既有电动自行车停放充电场所的消防安全管理。
Title:Fire Safety Requirements for Electric Bicycle Parking and Charging Sites
中国标准分类号:C84
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB46/T 526-2021是海南省地方标准,规定了电动自行车停放充电场所的消防安全要求。以下是一些重要条文的详细解读:
1. 选址与布局
- 场所应选择在建筑首层、架空层或半地下层,远离易燃易爆物品储存区。
- 必须设置独立的充电区域,与其他功能区有效分隔。
2. 消防设施配置
- 应配备灭火器,每50平方米至少配备一具ABC干粉灭火器,且不得少于两具。
- 安装电气火灾监控系统,实时监测线路温度和电流异常。
- 设置自动喷水灭火系统或简易喷淋装置,确保覆盖所有充电区域。
3. 电气安全
- 供电线路应采用阻燃电缆,并穿金属管保护。
- 每个充电位应设有独立的过载保护装置,避免因短路引发火灾。
- 充电设备需具备短路、漏电、过充保护功能。
4. 标识与管理
- 场所内应有明显的疏散指示标志和安全出口标识。
- 管理单位需建立日常巡查制度,定期检查消防设施完好性。
5. 应急措施
- 制定应急预案并组织演练,确保工作人员熟悉应急流程。
- 配备必要的应急照明设备,保障紧急情况下人员安全撤离。
这些条文旨在通过严格的规范和有效的技术手段,降低电动自行车充电过程中可能引发的火灾风险,保障人民群众的生命财产安全。