资源简介
摘要:本文件规定了无机非金属面板保温装饰板外墙外保温系统的技术要求、设计、施工及验收等内容。本文件适用于辽宁省区域内民用建筑中外墙外保温系统的应用。
Title:Application Technical Specification for External Wall Insulation System of Inorganic Non-metallic Panel Thermal Insulation Decorative Board
中国标准分类号:P54
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
《DB21/T 3397—2021 无机非金属面板保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》是一项专门针对无机非金属面板保温装饰板在建筑外墙外保温系统中应用的技术规范。该标准对确保工程质量、提升建筑节能效果具有重要意义。以下将从几个关键条文出发,对其进行深入解读。
关于材料性能要求
标准第4.2节明确规定了无机非金属面板的物理力学性能指标。其中,密度应控制在1800kg/m³至2200kg/m³之间,抗压强度不得低于30MPa,吸水率不超过6%。这些参数直接关系到板材的耐久性和保温效果。例如,较高的抗压强度能够有效防止施工过程中因重物挤压导致的损坏,而较低的吸水率则有助于减少水分渗透,避免冻融破坏。
施工工艺流程
第5章详细描述了系统的安装步骤。首先需要对基层墙体进行处理,确保表面平整、清洁且无油污。接着按照设计图纸放线定位,固定锚栓,并依次粘贴保温装饰一体板。值得注意的是,在粘贴过程中要采用满粘法或点框法,以保证粘结面积达到规范要求。此外,还特别强调了接缝处防水密封的重要性,使用专用密封胶封闭所有可能渗水的部位。
安全与防火措施
第6章着重介绍了安全施工和防火设计的相关内容。一方面,施工现场必须配备足够的消防器材,并制定应急预案;另一方面,则要求所选用的保温材料燃烧性能等级不低于B1级,同时在外墙外部设置不燃性保护层。这样既能满足建筑防火需求,又能延长建筑物使用寿命。
检验验收标准
最后,在第7章中明确了竣工后的质量检查项目及合格标准。主要包括外观检查、尺寸偏差测量以及功能性测试等环节。对于每一批次产品都需随机抽取样品送检,只有当各项指标均符合规定后方可投入使用。这一步骤至关重要,它不仅验证了整个工程是否达到了预期目标,也为日后维护保养提供了依据。
综上所述,《DB21/T 3397—2021》为无机非金属面板保温装饰板外墙外保温系统的规划、实施直至最终交付使用提供了一套完整且严谨的操作指南。通过严格执行上述规定,可以最大限度地发挥该系统的优越性能,促进绿色建筑发展。