  • DB37T 4344—2021 钢-水重力热管换热器安全运行技术要求

    DB37T 4344—2021 钢-水重力热管换热器安全运行技术要求
    钢-水重力热管换热器安全运行技术要求热能转换节能
    16 浏览2025-06-03 更新pdf0.89MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了钢-水重力热管换热器安全运行的技术要求,包括设计、制造、安装、使用、维护和管理等方面的具体规范。本文件适用于采用钢-水重力热管换热器的各类热能转换系统及相关设备的安全运行管理。
    Title:Technical Requirements for Safe Operation of Steel-Water Gravity Heat Pipe Heat Exchangers
    中国标准分类号:F01
    国际标准分类号:27.140

  • 封面预览

    DB37T 4344—2021 钢-水重力热管换热器安全运行技术要求
  • 拓展解读

    DB37/T 4344—2021《钢-水重力热管换热器安全运行技术要求》是山东省发布的关于钢-水重力热管换热器安全运行的技术规范。以下选取了部分重要条文进行详细解读:

    5.1 换热器安装环境

    该条文规定了换热器应安装在通风良好、无腐蚀性气体和液体的环境中,且周围应有足够的空间以便于设备的维护和检修。这意味着安装位置的选择需要考虑到自然通风条件以及避免可能对金属材料造成损害的因素,确保设备长期稳定运行。

    6.2 工作压力与温度范围

    明确规定了换热器的设计工作压力不得超过2.5MPa,最高允许使用温度为200℃。这一规定是为了保证设备在设计参数范围内安全可靠地运行,防止因超压或过热而导致的安全事故。

    8.1 定期检查周期

    要求每半年至少进行一次全面检查,包括外观检查、泄漏检测及必要的内部清洁。定期检查对于及时发现潜在问题至关重要,可以有效预防故障发生并延长设备使用寿命。

    9.1 应急预案

    强调必须制定详细的应急预案,并定期组织演练。预案内容应当涵盖事故发生时的具体处理步骤、人员分工以及所需物资准备等信息。通过反复演练可以让相关人员熟悉应急流程,在实际发生紧急情况时能够迅速有效地作出反应。

    以上仅为部分内容解读,整份标准涵盖了从设计制造到实际应用全过程中的诸多细节要求,旨在保障钢-水重力热管换热器在整个生命周期内的安全性与可靠性。