  • DB37T 4338—2021 施工场地颗粒物(PM10)与噪声在线监测技术规范

    DB37T 4338—2021 施工场地颗粒物(PM10)与噪声在线监测技术规范
    施工场地颗粒物PM10噪声在线监测
    17 浏览2025-06-03 更新pdf1.05MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了施工场地颗粒物(PM10)与噪声在线监测系统的组成、技术要求、安装要求、数据传输要求及运行维护等内容。本文件适用于山东省行政区域内各类施工场地颗粒物(PM10)与噪声的在线监测系统的设计、建设和管理。
    Title:Technical Specification for Online Monitoring of Particulate Matter (PM10) and Noise at Construction Sites
    中国标准分类号:P56
    国际标准分类号:13.040

  • 封面预览

    DB37T 4338—2021 施工场地颗粒物(PM10)与噪声在线监测技术规范
  • 拓展解读

    DB37/T 4338—2021《施工场地颗粒物(PM10)与噪声在线监测技术规范》是由山东省市场监督管理局发布的,旨在规范施工场地颗粒物和噪声的在线监测工作。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    术语和定义

    标准中明确了几个关键术语:

    - 颗粒物:指空气中悬浮的固体或液体微粒。

    - PM10:指空气动力学直径小于或等于10微米的颗粒物。

    - 噪声:由施工活动产生的声音。

    这些定义为后续的技术要求提供了基础。

    监测点位布设

    标准规定了监测点位的选择应考虑以下因素:

    - 代表性:监测点应能代表整个施工场地的颗粒物和噪声水平。

    - 安全性:确保监测设备的安全运行环境。

    - 可操作性:便于设备安装、维护和数据采集。

    具体要求包括:监测点应距离地面高度1.5米以上,且避免靠近大型障碍物。

    设备技术要求

    对于颗粒物监测设备,标准提出了以下技术指标:

    - 测量范围:0-1000μg/m³。

    - 准确度:±10%。

    - 分辨率:1μg/m³。

    噪声监测设备则需满足:

    - 频率范围:20Hz至20kHz。

    - 动态范围:≥60dB。

    - 精度:±1.5dB。

    此外,设备还应具备自动校准功能,并能在恶劣环境下正常工作。

    数据采集与传输

    数据采集频率设定为每分钟一次,且需连续记录至少一年的数据。数据传输采用无线方式,确保实时性和稳定性。同时,系统应具备断电后自动恢复的功能。

    质量保证与控制

    为了保证监测数据的质量,标准强调了定期校验的重要性,包括仪器校准、现场比对等措施。同时,要求建立完整的质量管理体系,包括人员培训、设备维护记录等。

    总结

    DB37/T 4338—2021为施工场地颗粒物和噪声在线监测提供了一套系统的解决方案。通过明确的技术指标和操作规程,有助于提高监测数据的准确性和可靠性,从而更好地支持环境保护和管理决策。