资源简介
摘要:本文件规定了建筑消防设施维修保养的基本要求、维修保养内容、维修保养方法及质量要求。本文件适用于山东省内建筑消防设施的维修保养工作。
Title:Technical Specification for Maintenance of Building Fire Protection Facilities
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
《建筑消防设施维修保养技术规程》(DB37/T 4328—2021)是山东省地方标准,规定了建筑消防设施维修保养的技术要求和方法。以下对其中一些关键条款进行详细解读:
1. 适用范围:该标准适用于山东省内已投入使用的建筑消防设施的维修保养工作。明确了标准的应用范围,确保所有相关单位和个人都能正确理解和执行。
2. 术语和定义:明确了“维修”、“保养”等专业术语的具体含义。例如,“维修”是指对损坏或失效的消防设施进行修复使其恢复正常功能的过程;“保养”则是指定期检查、清洁、调整和润滑以保持设备处于良好状态的操作。
3. 基本要求:
- 人员资质:从事维修保养工作的技术人员应具备相应的资格证书,并经过专业培训。
- 管理制度:建立完善的管理制度,包括但不限于应急预案、操作规程、定期巡检制度等。
- 工具配备:根据需要配备必要的检测仪器、维修工具及个人防护装备。
4. 具体设施的维护:
- 火灾自动报警系统:强调了每日巡查控制器的工作状态,每月测试主备电源切换功能,每年进行全面检测。
- 消火栓系统:要求每季度检查水泵接合器是否完好可用,每年进行一次全面的水压试验。
- 自动喷水灭火系统:指出要定期检查管道连接处是否有泄漏现象,每半年至少启动一次泵组试运行。
- 防排烟系统:规定每半年需手动启动风机并观察其运转情况,同时检查风口是否畅通无阻。
5. 记录与报告:每次维修保养完成后都必须做好详细记录,包括日期、内容、发现的问题及处理措施等信息,并形成书面报告存档备查。
6. 应急响应机制:当遇到紧急状况时,应立即启动应急预案,组织专业队伍迅速处置,并及时向上级主管部门汇报情况。
通过上述解读可以看出,《建筑消防设施维修保养技术规程》旨在通过规范化管理提高建筑消防安全水平,减少事故发生几率,保障人民生命财产安全。各相关单位应当严格按照此标准执行各项操作,确保消防设施始终处于最佳工作状态。