• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • TEPTC 003.1-2024 居配工程物资验收检测要求 第1部分 开关设备类

    TEPTC 003.1-2024 居配工程物资验收检测要求 第1部分 开关设备类
    居配工程开关设备验收检测电力物资质量要求
    21 浏览2025-06-01 更新pdf0.62MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了居配工程中开关设备类物资的验收检测要求,包括技术参数、性能指标、外观质量、试验方法等内容。本文件适用于上海市范围内新建、改建和扩建居民配电工程中开关设备类物资的验收与检测。
    Title:Residential Distribution Engineering Material Acceptance and Testing Requirements - Part 1: Switchgear Equipment
    中国标准分类号:K52
    国际标准分类号:29.080

  • 封面预览

    TEPTC 003.1-2024 居配工程物资验收检测要求 第1部分 开关设备类
  • 拓展解读

    TEPTC 003.1-2024《居配工程物资验收检测要求 第1部分:开关设备类》在原有标准的基础上进行了多项更新和优化。今天我将重点解读其中关于“温升试验”这一条目在新旧版本中的变化及实际应用方法。

    在旧版标准中,对于温升试验的要求较为笼统,仅规定了试验环境温度、试品状态等基本条件,并未给出具体的测量点位置以及允许温升值的具体数值。而在新版标准TEPTC 003.1-2024中,则明确规定了开关设备各主要部件(如触头、接线端子等)的具体测量点位置,并且根据不同类型的开关设备设定了更为严格的允许温升值限制。例如,对于额定电流为630A的断路器,新版标准要求其主电路的温升不得超过65K,而旧版标准则没有如此细化的规定。

    这种变化反映了当前对电气安全性和可靠性的更高追求。为了确保符合新版标准的要求,在实际操作过程中需要采取以下措施:

    1. 精确确定测量点:技术人员应严格按照标准要求,在设备设计阶段就明确各个关键部位的温升测量位置,必要时可借助计算机辅助设计软件模拟安装后的实际情况。

    2. 使用高精度仪器:由于允许温升值较低,因此对测试设备的精度提出了更高要求。建议采用经过校准的红外热成像仪或其他专业温升测试装置。

    3. 模拟真实运行条件:温升试验应在接近实际工作条件的状态下进行,包括但不限于负载电流、环境温度等因素。这有助于更准确地评估设备性能并发现潜在问题。

    4. 记录与分析数据:每次试验后都需完整记录所有相关参数,并对其进行深入分析。如果发现任何异常情况,应及时查找原因并采取相应改进措施。

    通过以上方法的应用,可以有效提升开关设备的质量水平,更好地满足现代居住区配电系统的需求。同时,这也提醒相关企业和从业人员要时刻关注行业标准的变化趋势,及时调整自己的生产和服务流程以适应新的挑战。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 TSSFSIDC 018-2024 科创金融支持生物医药高价值专利转化服务指南
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1