资源简介
摘要:本文件规定了建筑消防设施质量检测的评定要求、检测方法、评定内容及结果判定。本文件适用于新建、扩建、改建工程中建筑消防设施的质量检测与评定,以及已投入使用的建筑消防设施的质量检测与评定。
Title:Code for Quality Inspection and Evaluation of Building Fire Protection Facilities
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB65/T 3253-2020《建筑消防设施质量检测评定规程》是新疆维吾尔自治区制定的一项地方标准,用于规范建筑消防设施的质量检测和评定工作。该标准适用于新建、改建、扩建的工业与民用建筑中消防设施的质量检测及评定。
关键条款解读
# 第4章 检测准备
此章节强调了在进行消防设施检测前应做的准备工作。包括但不限于:
- 资料核查:确保所有相关的设计图纸、施工记录以及验收报告等文件齐全。
- 环境检查:确认现场环境符合检测要求,如温度、湿度等条件需满足设备正常工作的需求。
- 工具准备:准备好必要的检测仪器仪表,并校准至有效期内。
# 第5章 消防给水及消火栓系统
这一部分对消防给水系统和消火栓系统的检测提出了具体要求:
- 供水能力测试:通过模拟火灾场景下的用水量来验证系统能否提供足够的水量。
- 压力测试:测量各部位的压力值,确保其达到设计标准。
- 管道完整性检查:检查管道是否有泄漏现象,保证整个系统的密封性良好。
# 第6章 自动喷水灭火系统
对于自动喷水灭火系统,标准规定了以下几点:
- 末端试水装置功能试验:验证末端试水装置是否能够正常启动并发出信号。
- 水流指示器动作性能试验:测试水流指示器能否准确反映水流方向及流量变化。
- 报警阀组调试:确保报警阀组能在规定时间内开启,并且关闭时无渗漏。
# 第7章 火灾自动报警系统
火灾自动报警系统的检测内容主要包括:
- 控制器功能测试:检查控制器能否正确接收来自探测器的信息,并作出响应。
- 感烟/感温探测器灵敏度测试:通过实际产生烟雾或热量的方式检验探测器的工作状态。
- 手动报警按钮测试:验证手动报警按钮按下后能否及时触发警报。
# 第8章 防排烟系统
防排烟系统的要求有:
- 风机运行状况检查:确认风机运转平稳,无异常噪音。
- 风量测定:测量送风口和排风口的实际风量,与设计值对比。
- 联动控制功能试验:测试当发生火灾时,防排烟系统能否按照预设方案自动启动。
# 第9章 应急照明和疏散指示标志
这部分涉及的内容为:
- 电源切换试验:模拟主电源断电情况,观察应急电源能否迅速投入工作。
- 亮度检测:测量疏散通道内的应急照明灯具亮度是否达标。
- 方向标识清晰度评估:评价疏散指示标志设置是否合理,文字图案是否清楚易懂。
# 第10章 其他消防设施
还包括一些其他类型的消防设施,比如防火卷帘门、气体灭火系统等,这些设施也都有相应的检测项目和技术指标。
以上就是DB65/T 3253-2020《建筑消防设施质量检测评定规程》中部分内容的重要条文解读。希望可以帮助相关人员更好地理解和执行该标准,从而保障建筑物消防安全。