  • DB13T 5320-2020 水工建筑物防淤堵排水泄压技术规程

    DB13T 5320-2020 水工建筑物防淤堵排水泄压技术规程
    水工建筑物防淤堵排水泄压技术规程
    18 浏览2025-06-03 更新pdf1.7MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了水工建筑物防淤堵排水泄压的设计原则、施工要求、运行管理及维护措施等技术要求。本文件适用于河北省内新建、改建和扩建的水工建筑物防淤堵排水泄压工程的设计、施工、验收及运行管理。
    Title:Technical Regulations for Drainage and Pressure Relief of Hydraulic Structures Against Siltation Blockage
    中国标准分类号:P53
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB13T 5320-2020 水工建筑物防淤堵排水泄压技术规程
  • 拓展解读

    《DB13/T 5320-2020 水工建筑物防淤堵排水泄压技术规程》是河北省发布的关于水工建筑物防淤堵、排水和泄压的技术规范。以下将选取部分重要条文进行详细解读。

    首先,该规程在总则中明确了适用范围,适用于河北省内新建、改建、扩建的水工建筑物防淤堵、排水及泄压的设计、施工与验收。这为相关工程提供了明确的指导方向。

    其次,在材料选择方面,规程强调了材料应具有良好的抗腐蚀性和耐久性。例如,第4.2.1条规定,用于防淤堵设施的材料不得低于C30混凝土等级,并且要有足够的抗渗性能。这一规定旨在确保建筑物在长期使用过程中不会因材料老化而失效。

    再者,关于防淤堵措施的具体要求,规程指出,对于可能产生泥沙淤积的区域,应设置适当的导流槽或沉沙池。根据第5.3.2条的规定,导流槽宽度不应小于设计流量下最大过流断面宽度的两倍,深度则需保证不小于0.6米。这样的设计可以有效减少泥沙直接冲击建筑物主体结构,延长其使用寿命。

    此外,泄压系统的构建也是本规程关注的重点之一。按照第6.1.3条的要求,泄压管道直径应根据计算确定,但最小值不得少于500毫米。同时,还应对泄压口位置进行合理布置,避免对周边环境造成不必要的影响。这些具体参数设定有助于确保当洪水来临时,能够迅速有效地排出多余水量,保护水工建筑物的安全。

    最后,在验收环节,规程特别提到要进行全面检查测试,包括但不限于功能验证、外观质量评估等。第7.2.4条明确规定,所有防淤堵设施必须经过至少一次完整雨季考验后方可正式投入使用。这样严格的验收流程有助于及时发现并解决问题,保障工程的整体效果。

    综上所述,《DB13/T 5320-2020 水工建筑物防淤堵排水泄压技术规程》通过一系列详尽的技术指标和操作指南,为河北省内的水工建筑项目提供了科学合理的建设依据和技术支持。