• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB37T 4306—2021 浅层地热能竖直地埋管施工技术规程

优质文档本站推荐优质文档
    DB37T 4306—2021 浅层地热能竖直地埋管施工技术规程
    关键词: 浅层地热能竖直地埋管施工技术地热能利用建筑节能
    所属行业

    建筑, 能源, 环保

    文档分类

    地方标准山东

    文档信息

    pdf格式 / 1.22Mb

    最后更新时间 2025-06-03

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了浅层地热能竖直地埋管施工的术语和定义、基本规定、施工准备、钻孔施工、成孔工艺、换热器安装、系统试验及验收等内容。本文件适用于山东省内新建、改建和扩建工程中浅层地热能竖直地埋管系统的施工与验收。
    Title:Technical Code for Construction of Vertical Ground Heat Exchanger in Shallow Geothermal Energy Utilization (DB37T 4306—2021)
    中国标准分类号:P52
    国际标准分类号:91.200

  • 封面预览

    DB37T 4306—2021 浅层地热能竖直地埋管施工技术规程
  • 拓展解读

    《DB37/T 4306—2021浅层地热能竖直地埋管施工技术规程》是山东省地方标准,于2021年发布并实施。该标准对浅层地热能竖直地埋管的施工过程进行了规范,以下为重要条文的详细解读。

    在材料选择方面,标准规定了PE管材应符合现行国家标准《冷热水用聚乙烯管道系统第1部分:管材》GB/T 18742.1的要求。施工单位需确保管材具有良好的耐腐蚀性和抗老化性能,并且管材内外壁应光滑、平整,无气泡、裂纹等缺陷。此外,PE管材的纵向回缩率不得超过3%,静液压强度试验结果应满足设计要求。

    关于钻孔施工,标准指出钻孔直径应根据所选用的换热器类型及数量确定,但最小直径不应小于150mm。钻孔深度偏差不得超过设计值的±2%,倾斜度偏差不得超过1%。钻孔完成后应及时清孔,清除孔内沉渣,保证孔底清洁。

    对于U型管换热器的安装,标准强调应在现场组装前检查每根PE管的外观质量,确保无损伤。U型管插入钻孔时,其弯曲半径不得小于管材外径的9倍。同时,填充材料的选择和配比也至关重要,标准推荐使用膨润土与水混合制成泥浆作为充填材料,要求其密度控制在1.2g/cm³左右,以确保良好的导热性能和密封效果。

    在回填阶段,标准明确指出充填材料应分层进行,每层厚度不超过30cm,采用注浆泵或人工方式均匀注入,避免产生空隙。注浆过程中应保持连续性,直至孔口溢出合格的泥浆为止。

    另外,标准还特别提到施工现场应配备必要的测量仪器和设备,如全站仪、水准仪等,用于实时监控钻孔位置、垂直度以及标高等参数。所有施工人员都必须经过专业培训,熟悉操作流程和技术要点,并严格遵守安全操作规程。

    登陆阅读剩余内容
    登陆 注册
  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB37T 4304—2021 场地浅层地热能勘查规范

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1