资源简介
摘要:本文件规定了大型公共设施平战两用设计的基本原则、功能转换要求、结构设计、设备系统设计、智能化设计及施工验收等内容。本文件适用于湖北省内新建、改建和扩建的大型公共设施在平战两用条件下的设计。
Title:Design Code for Dual-use of Large Public Facilities in Peace and War - Hubei Province
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.040
封面预览
拓展解读
《DB42/T 1616-2021大型公共设施平战两用设计规范》是湖北省地方性标准,于2021年发布实施。该标准对大型公共建筑在平时和战时两种功能需求下的规划设计提供了技术指导。以下选取部分关键条文进行详细解读。
重点条文一:建筑布局要求
标准第5.1.3条规定:“平战结合的大型公共建筑应合理规划平时与战时的功能分区,确保平时使用便捷、战时转换迅速。”这一条款强调了建筑布局需兼顾两种用途。例如医院在平时作为医疗场所,在战时可快速转变为救治中心,其布局要便于医疗设备安装和病人转运。
重点条文二:结构设计要求
第6.2.4条指出:“结构设计应满足平时正常使用和战时防护双重需求,战时抗力等级不低于核6级或常规武器6级。”这要求建筑设计必须考虑战时可能遭受的冲击荷载,如爆炸波作用。比如商场的柱子不仅要承受日常荷载还要能抵御冲击波压力。
重点条文三:通风系统要求
第7.3.5条明确:“通风系统应设置平时与战时两套独立系统,战时系统具备隔绝防护能力。”这意味着建筑需要配备专用的滤毒通风设备,在战时能有效阻止有毒气体进入内部空间。例如地铁站的通风系统必须能在战时关闭外部进风口并启用内部循环模式。
重点条文四:物资储备要求
第8.1.6条规定:“应根据建筑规模设置相应的战时物资储备区,储备量应满足人员生活需求30天以上。”这要求大型公共建筑需预留专门区域用于储存粮食、水等必需品。如学校可利用地下停车场的一部分作为应急物资仓库。
重点条文五:指挥通信要求
第9.2.3条要求:“应设置独立的战时指挥通信系统,确保信息传递畅通。”这包括安装专用的无线电设备、电话线路等,保障战时指挥体系正常运作。比如大型体育场馆需设置专用的广播系统用于紧急疏散指令传达。
重点条文六:人员掩蔽要求
第10.1.4条规定:“应按人均不少于2平方米的标准设置人员掩蔽面积。”这是为了保证在战时有足够的空间容纳避难人员。像商场这样的建筑可以将地下一层或局部楼层改造成人员掩蔽所。
这些条文从不同角度对大型公共建筑的平战两用设计提出了具体要求,旨在提高建筑的综合防护能力,使其既能满足日常使用又能应对突发事件。