资源简介
摘要:本文件规定了集中式空调(中央空调)系统节能运行和管理的技术要求,包括基本要求、运行管理、维护保养、能效监测与评估等内容。本文件适用于上海市范围内采用集中式空调系统的公共建筑和其他相关场所的节能运行与管理。
Title:Technical Requirements for Energy-saving Operation and Management of Central Air Conditioning Systems
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:97.200
封面预览
拓展解读
DB31/T 255-2020《集中式空调(中央空调)系统节能运行和管理技术要求》是上海市地方标准,旨在指导集中式空调系统的高效运行与科学管理。以下选取部分关键条款进行详细解读:
1. 系统设计与安装
- 条文:4.1 系统的设计应充分考虑建筑负荷特性、气候条件及能源供应情况。
- 解读:在设计阶段需综合考量多种因素,确保系统既能满足使用需求又具备节能潜力。例如,在夏季炎热多雨地区,应优化冷凝水回收利用方案。
2. 运行参数设置
- 条文:5.2 冷冻水供回水温差宜控制在5℃~7℃之间。
- 解读:合理的温差设置有助于提高水泵效率并降低能耗。实际操作中需根据具体工况调整,避免因过低或过高导致的资源浪费。
3. 设备维护保养
- 条文:6.3 应定期检查冷却塔填料状态,及时清理污垢。
- 解读:冷却塔作为热交换的重要部件,其清洁程度直接影响散热效果。长期积累的污垢会增加能耗,因此必须按照规定周期执行维护工作。
4. 监测与控制
- 条文:7.1 配备完善的能源计量装置,并建立数据记录制度。
- 解读:通过精确测量各环节耗能量可以发现潜在问题,为后续改进提供依据。同时,完整的档案资料也有助于追溯历史状况,便于持续优化。
5. 应急响应机制
- 条文:8.2 制定突发事件应急预案,包括但不限于断电、制冷剂泄漏等情况下的处理流程。
- 解读:面对不可预见的风险,提前规划好应对措施能够最大限度减少损失。这不仅保护了设备安全,还保障了用户的正常使用体验。
以上内容仅为部分内容摘录及其深度解析,全面理解和实施该标准还需结合实际情况灵活运用。希望这些信息能对你有所帮助!