• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 能源
  • DB31T 1253-2020 板管热交换器节能技术要求

    DB31T 1253-2020 板管热交换器节能技术要求
    板管热交换器节能技术能效要求测试方法评价指标
    18 浏览2025-06-03 更新pdf0.52MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了板管热交换器的节能技术要求、试验方法及检验规则。本文件适用于以水或蒸汽为介质的板管热交换器,其他介质的类似设备可参照执行。
    Title:Energy-saving Technical Requirements for Plate Tube Heat Exchangers
    中国标准分类号:J80
    国际标准分类号:27.010

  • 封面预览

    DB31T 1253-2020 板管热交换器节能技术要求
  • 拓展解读

    《DB31/T 1253-2020板管热交换器节能技术要求》是一项上海市地方标准,旨在规范板管热交换器的设计、制造、安装和运行维护,提高能源利用效率。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。

    设计阶段的要求

    1. 材料选择:标准指出,板管热交换器的材料应具有良好的耐腐蚀性和导热性能。例如,推荐使用不锈钢或钛合金作为换热管材,以确保长期稳定运行并减少维护成本。这一规定有助于延长设备寿命,降低因腐蚀导致的停机风险。

    2. 结构设计:强调了合理的流道布置与间距设置对于提升传热效率的重要性。具体而言,流体通道宽度需根据实际工况合理确定,避免过窄造成压力损失过大或者过宽影响传热效果。此外,还要求在设计时充分考虑清洗便利性,便于日后清洁保养工作顺利开展。

    制造过程中的注意事项

    1. 焊接质量控制:明确指出所有接头部位均须采用惰性气体保护焊或其他高质量焊接工艺,并且要经过严格的无损检测(如射线探伤)来验证其完整性。这样做可以有效防止泄漏问题发生,保障系统安全可靠地运行。

    2. 表面处理:为了增强抗污能力及延长使用寿命,在完成机械加工后还需对产品表面实施抛光处理以及必要的涂层防护措施。这一步骤虽然增加了生产成本但却是必不可少的环节之一。

    安装指导原则

    1. 基础条件评估:在开始安装之前需要对现场环境进行全面检查,包括但不限于温度湿度变化范围、振动水平等因素都会影响最终表现。只有当各项指标符合要求时才能正式进入施工阶段。

    2. 连接方式优选:建议优先选用法兰连接而非直接焊接的方式来进行管道对接操作。这样不仅方便日后拆卸检修还能更好地适应不同长度需求的变化情况。

    运行管理建议

    1. 定期监测与记录:用户应当建立完善的台账制度用于跟踪每次开机状态下的关键参数如进出口温差、流量等信息。通过持续积累这些数据可以及时发现潜在隐患并采取相应对策加以解决。

    2. 节能优化策略:鼓励采用变频调速泵组代替传统定速型装置从而实现更加精准的能量分配;同时也可以考虑引入智能控制系统来自动调整工作模式以达到最佳经济效益目的。

    以上就是关于《DB31/T 1253-2020板管热交换器节能技术要求》部分核心条款的深度解析。希望可以帮助大家更好地理解和应用这项标准,在实践中发挥出应有的价值。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB14T2156-2020 《黄河人家 长城人家 太行人家服务规范》
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1