资源简介
摘要:本文件规定了民用建筑能效测评和标识的基本要求、测评方法、标识管理等内容。本文件适用于江苏省内新建、改建、扩建及既有民用建筑的能效测评与标识工作。
Title:Energy Efficiency Evaluation and Labeling Standard for Civil Buildings
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120.10 -
封面预览
-
拓展解读
DB32/T 3964-2020《民用建筑能效测评标识标准》是江苏省地方标准,用于指导和规范民用建筑的能效测评与标识工作。该标准适用于新建、改建和扩建的居住建筑及公共建筑的能效测评与标识。
### 关键条文解读
#### 第5章 能效测评内容
本章规定了能效测评的主要内容包括建筑围护结构热工性能、采暖空调系统效率、照明系统效率以及可再生能源利用情况等四个方面。其中,建筑围护结构热工性能是影响建筑能耗的关键因素之一,其评估应依据GB/T 50176《建筑热工设计规范》进行;采暖空调系统的效率则需要考虑设备的能效比(COP或EER)以及系统的整体运行效率。
#### 第6章 测评方法
在测评方法部分,强调了现场检测的重要性,并提出了具体的检测项目和要求。例如,对于围护结构传热系数的测量,可以采用热流计法或者防护热箱法;而对于采暖空调系统的测试,则需按照JGJ 173《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》执行。此外,还特别指出,在进行能源消耗量统计时,应收集至少一个完整供暖季或制冷季的数据以确保结果准确可靠。
#### 第7章 标识等级划分
根据建筑物的实际能耗水平将其划分为五个级别:一级为最高等级,表示建筑具有极高的能效表现;五级为最低等级,意味着建筑存在明显的节能潜力。每个级别的具体指标值由附录A给出。值得注意的是,不同类型的建筑可能适用不同的评价体系,因此在实际操作中需结合具体情况灵活调整。
#### 第8章 报告编制
最后,关于测评报告的编制也有明确的规定。报告应当包含基本信息如项目名称、地址、建设单位等;同时还必须详细列出各项指标的测试结果及其计算过程,并附上必要的图表和照片作为佐证材料。此外,报告还应该提出改进建议以帮助业主更好地管理和优化建筑能耗。
-