资源简介
摘要:本文件规定了消防用氮气增压七氟丙烷气瓶充装的技术要求、充装设备、操作程序、检验规则及标志、包装、运输和储存。本文件适用于消防领域中使用氮气增压的七氟丙烷灭火剂气瓶的充装与管理。
Title:Specification for Nitrogen-pressurized Heptafluoropropane Cylinder Filling in Fire Protection
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220.99
封面预览
拓展解读
DB37/T 4292—2020是山东省地方标准,规定了消防用氮气增压七氟丙烷气瓶的充装要求。以下为关键条款解读:
5.1 充装前检查:气瓶必须经过专业检验机构定期检验合格且在有效期内使用。充装前需确认气瓶无明显损伤、变形或泄漏现象。
6.2 充装压力控制:充装时应严格控制压力不超过设计压力,通常为5.6MPa。充装过程中要密切监测压力变化。
7.3 充装后检查:充装完成后需静置至少24小时,再次检查瓶体无泄漏。同时记录充装量,确保与设计值一致。
8.1 安全操作规程:操作人员必须持证上岗,熟悉设备性能和应急处理措施。充装区域应配备灭火器材及泄漏应急设施。
这些条款旨在保障充装过程的安全性和气体质量稳定性,防止因违规操作引发事故。严格执行上述规定对维护消防安全具有重要意义。