  • DB37T 4287—2020 人防工程防护设备漏气量现场检测规程  防护密闭门及密闭门

    DB37T 4287—2020 人防工程防护设备漏气量现场检测规程  防护密闭门及密闭门
    人防工程防护设备漏气量现场检测防护密闭门
    15 浏览2025-06-03 更新pdf1.21MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了人防工程中防护密闭门及密闭门漏气量现场检测的术语和定义、基本要求、检测仪器设备、检测方法、检测步骤及结果评定。本文件适用于人防工程中防护密闭门及密闭门的漏气量现场检测。
    Title:On-site Testing Regulations for Air Leakage of Protective Equipment in Civil Air Defense Projects - Protective Sealed Doors and Sealed Doors
    中国标准分类号:P52
    国际标准分类号:91.140

  • 封面预览

    DB37T 4287—2020 人防工程防护设备漏气量现场检测规程  防护密闭门及密闭门
  • 拓展解读

    DB37/T 4287—2020《人防工程防护设备漏气量现场检测规程》中关于防护密闭门和密闭门的检测有重要的技术要求。以下是对规程中关键条款的详细解读。

    在第5.1条中规定,检测前需要对门体进行全面检查确保无明显损坏或变形。这一要求是为了保证检测结果的真实性和准确性,避免因门体本身的问题影响测试效果。

    第6.2条指出,使用专用的漏气量测试装置进行测量,并且该装置应经过校准且处于有效期内。这一步骤强调了设备的重要性,只有合格的仪器才能提供可靠的数据支持。

    第6.3条提到,在正式检测之前应当先进行预测试以确认整个系统运作正常。这样做可以提前发现并解决可能出现的技术问题,提高实际检测时的成功率。

    第6.4条明确了具体的检测步骤:首先关闭防护(密闭)门直至完全贴合;然后启动测试装置记录初始状态下的读数;接着逐步增加压力直到达到规定值;最后记录下稳定状态下的漏气量数值。这些操作顺序确保了检测过程的一致性和可重复性。

    第6.5条规定了合格标准为漏气量不超过设计值的1.2倍。如果超出此范围,则需查明原因并采取相应措施予以整改。这不仅体现了对于工程质量的要求,同时也反映了安全方面的考量。

    通过以上内容可以看出,《人防工程防护设备漏气量现场检测规程》对于保障人民防空设施的安全性能具有重要意义。它从准备工作到具体实施再到结果评判都做出了明确的规定,有助于规范相关工作流程,提升整体质量水平。