摘要:本文件规定了装配式抗震支吊架施工的术语和定义、基本规定、材料要求、施工工艺及质量控制、验收要求等。本文件适用于北京市行政区域内新建、改建和扩建工程中装配式抗震支吊架的施工与质量验收。
Title:Code for Quality Acceptance of Construction of Prefabricated Seismic Brackets in Beijing
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.080.01
封面预览
拓展解读
DB11/T 1810-2020《装配式抗震支吊架施工质量验收规范》是北京市地方标准,规定了装配式抗震支吊架在施工过程中的质量要求和验收方法。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:
材料与配件
4.1.1 支吊架所用钢材应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。这一条款强调了材料的基本要求,确保钢材具有足够的强度和韧性以承受预期荷载。
4.1.2 连接件、紧固件等附件应采用不低于Q235级钢材制造,并应经过热浸镀锌处理,厚度不应小于65μm。此规定旨在防止腐蚀,延长使用寿命,同时保证连接的安全性和可靠性。
安装与固定
5.1.1 支吊架安装前应对建筑主体结构进行检查,确保其满足设计要求。这是为了确保支吊架能够正确地附着于建筑结构上,避免因基础不稳导致的安全隐患。
5.2.1 抗震支吊架的水平方向抗震支撑间距不宜大于12米,垂直方向抗震支撑间距不宜大于24米。这样的间距设置可以有效分散地震力,提高整体系统的抗震性能。
检验与验收
6.1.1 施工完成后应对所有支吊架进行全面检查,包括但不限于外观检查、尺寸测量及承载能力测试。这些步骤有助于发现潜在问题并及时整改。
6.2.1 验收时需提供完整的施工记录和技术资料,包括但不限于材料合格证、检验报告以及隐蔽工程验收单。这不仅是为了证明工程质量达标,也是日后维护保养的重要依据。
以上内容涵盖了从原材料选择到最终验收过程中的一些核心要点,对于理解和执行DB11/T 1810-2020标准具有重要意义。希望这些信息能帮助您更好地理解和应用该标准。