资源简介
摘要:本文件规定了分布式光伏发电工程的设计、施工、调试、验收和运行维护的技术要求。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的分布式光伏发电工程。
Title:Technical Code for Distributed Photovoltaic Power Generation Engineering
中国标准分类号:TM615
国际标准分类号:27.160 -
封面预览
-
拓展解读
DB11/T 1773-2020《分布式光伏发电工程技术规范》是北京市地方性标准,为分布式光伏项目的规划、设计、施工及验收提供了技术依据。以下选取几个重要条文进行详细解读:
一、关于选址与布局
规范第5.1.2条规定:分布式光伏发电系统应优先选择建筑屋顶作为安装场所,同时应避免在易燃易爆危险区域内建设。这一规定强调了安全性的重要性,因为屋顶环境相对稳定且易于维护,而危险区域存在火灾或爆炸隐患,不适合安装光伏设备。
二、关于电气设计
根据第6.2.3条要求,逆变器输出侧的短路保护装置动作电流不应大于其额定电流的1.3倍。此条款旨在确保当发生短路故障时,能够及时切断电源以防止设备损坏,并保障人员安全。合理设置保护参数可以有效避免误动作导致的停机问题。
三、关于防雷接地
规范第7.1.4指出,金属构件之间应采用焊接或螺栓连接方式可靠地连接起来形成一个整体导电网络,并且整个系统的接地电阻值不得超过4欧姆。良好的接地不仅有助于减少雷击损害风险,还能提高系统运行稳定性。
四、关于监控与通信
第8.2.5节明确指出,在线监测系统应当具备实时数据采集、存储、显示以及异常报警等功能,并且至少每隔1小时记录一次关键指标如电压、电流等信息。这有助于运维人员及时掌握电站运行状态并采取相应措施预防潜在故障。
五、关于验收测试
最后,在项目竣工后需按照附录A中的内容进行全面检查验收,包括但不限于外观质量、电气性能测试等内容。只有当所有项目均符合标准要求时方可正式投入运营使用。此举保证了工程质量达标,同时也便于日后长期稳定地发挥经济效益和社会效益。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03