资源简介
摘要:本文件规定了桥梁结构预应力检测的术语和定义、基本规定、检测方法、数据分析与评定等内容。本文件适用于陕西省内新建、改建和在用桥梁结构的预应力检测及相关工程的质量评估。
Title:Technical Specification for Prestress Detection of Bridge Structures
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
DB61/T 1288-2019《桥梁结构预应力检测技术规程》是陕西省发布的关于桥梁预应力检测的重要地方标准。以下选取几个关键条文进行详细解读:
5.1.1 预应力筋张拉前的准备工作
此条文强调了在进行预应力筋张拉之前,必须确保所有设备和材料符合设计要求。包括但不限于:检查锚具、夹片等连接件是否完好无损;确认千斤顶及压力表已校准且处于有效期内;核实混凝土强度达到设计值的75%以上。这些准备工作直接关系到后续施工质量和安全。
5.2.3 预应力损失计算
该部分规定了如何准确计算预应力损失,以保证桥梁结构的安全性和耐久性。要求根据实际施工条件采用合理的计算模型,并考虑温度变化、徐变等因素对预应力的影响。同时指出,在施工过程中应定期监测预应力值的变化情况,及时调整张拉力。
6.1.4 孔道灌浆质量检测
对于孔道灌浆的质量控制,本规程提出了明确的要求。通过超声波检测法或其他非破损检测手段来评估灌浆密实度,确保没有空隙或缺陷存在。此外还提到如果发现不合格部位,则需要采取补救措施直至合格为止。
7.1.2 检测报告编制
最后,在完成全部检测工作之后,应当按照统一格式编写详细的检测报告。报告中至少包含项目基本信息、检测依据、使用的仪器设备清单、现场检查记录以及最终结论等内容。这不仅有助于项目验收,也为今后维护保养提供了重要参考依据。
以上是对DB61/T 1288-2019中一些核心条款的具体分析,希望能帮助理解和执行该标准。