摘要:本文件规定了充电加油加气合建站中充电设施的技术要求,包括设计、安装、安全防护和运营管理等内容。本文件适用于陕西省内新建、改建和扩建的充电加油加气合建站中的充电设施。
Title:Technical Requirements for Charging Facilities in Combined Stations of Charging, Refueling and Gas Filling
中国标准分类号:F01
国际标准分类号:27.100
封面预览
拓展解读
DB61/T 1275-2019《充电加油加气合建站充电设施技术要求》是陕西省针对充电、加油和加气合建站中充电设施的技术规范。以下选取部分关键条文进行详细解读:
选址与布局
根据标准第4.1条,充电设施的选址应综合考虑交通流量、周边环境及安全距离等因素。在布局上,充电设施宜设置在加油站或加气站的边缘地带,以减少对其他业务的影响,并确保充电车辆的进出通道畅通无阻。
安全间距
标准第4.3条规定了充电设施与其他设施之间的最小安全间距。例如,充电设备与可燃液体储罐的距离不得小于6米;与天然气储气瓶组的距离则需保持至少10米以上。这些规定旨在降低火灾或爆炸风险,保障人员和财产安全。
防火措施
第4.5条强调了防火设计的重要性。充电区域必须配备有效的通风系统,且所有电气设备均需符合防爆等级要求。此外,还应安装自动灭火装置以及紧急切断装置,在发生异常情况时能够迅速响应。
供电系统
关于供电系统的要求见于第5.1至5.4条。充电设施应当由独立的变压器供电,并且整个电路设计需满足过载保护、短路保护等基本功能。对于大功率快速充电桩,还需特别注意电缆截面的选择及散热问题。
计量与收费
标准第6章对计量与收费提出了具体指导。每个充电桩都必须配备准确可靠的电能表,用于记录实际消耗电量。同时鼓励采用智能化管理系统实现远程监控、在线支付等功能,提高运营效率和服务水平。
通过上述内容可以看出,《充电加油加气合建站充电设施技术要求》从多个维度对充电设施的设计、施工直至后期运维进行了全面规范,为推动新能源汽车发展提供了强有力的技术支撑。