资源简介
摘要:本文件规定了雷电敏感场所防雷工程的实施要求、设计原则、施工规范、检测与验收以及维护管理等内容。本文件适用于广东省内雷电敏感场所的防雷工程设计、施工、检测、验收及维护管理工作。
Title:Implementation Specification for Lightning Protection Engineering in Lightning-Sensitive Locations
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB44/T 2257-2020《雷电敏感场所防雷工程实施规范》是由广东省市场监督管理局发布的地方标准,主要规定了雷电敏感场所防雷工程的设计、施工、验收及维护的技术要求。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
术语和定义
1. 雷电敏感场所:指由于内部设备对电磁干扰特别敏感,容易受到雷击影响而造成损害的场所。
- 解读:这类场所通常包括数据中心、医院、通信基站等,这些地方的设备对电磁环境要求较高,一旦遭受雷击可能导致数据丢失或系统瘫痪。
2. 等电位连接:将建筑物内的金属构件通过导体相互连接,使其处于同一电位。
- 解读:通过等电位连接可以有效防止雷电流在不同金属物体间产生电位差,从而避免设备损坏。
设计要求
3. 接闪器的选择与布置
- 应根据建筑物的结构形式选择合适的接闪器类型(如避雷针、避雷带)。
- 接闪器应均匀布置,并确保覆盖整个保护范围。
- 解读:合理设计接闪器的位置和数量是防止直击雷的关键步骤,能够最大限度地减少雷电流直接侵入建筑物的风险。
4. 接地装置的设计
- 必须设置独立的接地装置,接地电阻值不大于10Ω。
- 地网宜采用环形布置,且至少有两根引下线。
- 解读:良好的接地系统不仅能快速泄放雷电流,还能保证工作人员的安全,同时有助于降低跨步电压。
施工要求
5. 材料质量控制
- 所有用于防雷工程的材料必须符合国家相关标准,并提供合格证明文件。
- 特别注意焊接质量,确保焊缝饱满无虚焊现象。
- 解读:高质量的原材料和严格的工艺要求是确保防雷工程长期有效运行的基础。
6. 隐蔽工程检查
- 在每道工序完成后均需进行隐蔽工程验收,记录详细的施工日志。
- 对于地下部分尤其要仔细检查,防止因土质问题导致接地效果不佳。
- 解读:隐蔽工程往往决定了整体防雷系统的可靠性,因此必须加强过程管理,及时发现并解决问题。
验收与维护
7. 竣工验收
- 验收时需按照设计图纸逐一核对各项指标是否达标。
- 使用专业仪器测试接地电阻、绝缘电阻等参数。
- 解读:严格的竣工验收程序有助于确认防雷措施的有效性,为后续正常运转提供保障。
8. 定期维护
- 每年至少开展一次全面检查,重点检查接闪器、引下线的状态。
- 发现异常情况应及时处理,必要时更换老化部件。
- 解读:随着时间推移,外界因素可能会影响防雷设施的功能,定期维护可以及时消除隐患,延长使用寿命。