• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 能源
  • DB4102T 014-2020 可燃气体检测报警器安装使用要求

    DB4102T 014-2020 可燃气体检测报警器安装使用要求
    可燃气体检测报警器安装使用要求
    20 浏览2025-06-03 更新pdf0.33MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了可燃气体检测报警器的安装、使用、维护及管理等方面的技术要求。本文件适用于河南省内工业与民用建筑中可燃气体检测报警器的选型、安装、调试、验收和日常运行管理。
    Title:Requirements for Installation and Use of Flammable Gas Detection Alarm
    中国标准分类号:K71
    国际标准分类号:13.280

  • 封面预览

    DB4102T 014-2020 可燃气体检测报警器安装使用要求
  • 拓展解读

    DB4102T 014-2020是河南省地方标准《可燃气体检测报警器安装使用要求》。该标准对可燃气体检测报警器的安装和使用做了详细规定,以下选取部分关键条文进行解读。

    5.1 安装位置

    应安装在距释放源1米以内但不小于0.5米的位置。这一规定是为了保证探测器能及时准确地检测到泄漏气体,同时避免因距离过近导致误报或损坏。

    5.3 安装高度

    探测器安装高度宜高出地面0.3-0.6米。此高度既能有效探测气体又能方便日常维护检查。

    5.5 电源连接

    应采用独立供电回路,不应与其他设备共用电源。这是为了防止其他设备故障影响探测器正常工作。

    5.7 维护保养

    每半年至少进行一次全面检查和校准。定期维护可以确保探测器始终处于良好状态,提高检测准确性。

    5.9 环境条件

    工作环境温度应在-20℃至+50℃范围内。超出此范围可能影响探测器性能。

    这些条文从安装位置、高度、电源连接、维护保养及环境条件等方面规范了可燃气体检测报警器的使用,目的是保障其正常运行和可靠性,从而有效预防和减少燃气事故的发生。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。