    摘要:本文件规定了消防救援专线建设的技术要求、功能需求、性能指标及测试方法。本文件适用于黑龙江省范围内消防救援专线的规划、设计、建设和验收。
    Title:Construction Standard for Fire Rescue Dedicated Lines DB23T 2729—2020
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:13.220

  • 封面预览

    DB23T 2729—2020 119消防救援专线建设标准
  • 拓展解读

    《DB23/T 2729—2020 119消防救援专线建设标准》是黑龙江省发布的关于消防救援专线建设的技术规范。以下选取部分重要条文进行详细解读。

    一、术语和定义

    本标准对“消防救援专线”、“接警终端”等术语进行了明确界定。其中消防救援专线是指连接消防指挥中心与消防站,用于传输消防指令、信息的专用通信线路。接警终端则是指安装在消防指挥中心内,用于接收和处理报警信息的设备。这些术语的定义为后续条款提供了统一的概念基础。

    二、系统架构要求

    标准规定了消防救援专线应采用三级架构:一级节点为省级消防指挥中心,二级节点为市级消防指挥中心,三级节点为县级消防指挥中心或消防站。这种分层架构有利于分级管理和信息传递,确保紧急情况下指挥调度的高效性。

    三、技术性能指标

    1. 传输速率:消防救援专线的最小传输速率为10Mbps。

    2. 误码率:在正常工作条件下,误码率应不大于1×10^-6。

    3. 延时:从接收到报警信号到消防站接收到指令的时间间隔不应超过5秒。

    四、安全防护措施

    标准要求消防救援专线必须具备以下安全防护功能:

    1. 入侵检测:能够实时监测并阻止非法访问;

    2. 数据加密:采用AES-256算法对传输数据进行加密处理;

    3. 安全审计:记录所有操作日志,便于事后追溯。

    五、施工安装规范

    在施工过程中需注意以下几点:

    1. 线路铺设应避开强电磁干扰区域;

    2. 接地电阻值不得超过4欧姆;

    3. 设备安装位置应便于维护且远离潮湿环境。

    六、验收标准

    消防救援专线工程竣工后应按照以下步骤进行验收:

    1. 检查设备型号规格是否符合设计要求;

    2. 测试各项技术指标是否达标;

    3. 核实系统功能是否完整无缺;

    4. 审核文档资料是否齐全准确。