  • DB37T 4184—2020 低温液化气体气瓶充装站安全技术条件

    DB37T 4184—2020 低温液化气体气瓶充装站安全技术条件
    低温液化气体气瓶充装安全技术条件充装站危险化学品
    16 浏览2025-06-03 更新pdf0.49MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了低温液化气体气瓶充装站的选址、设计、设备、操作、管理及应急处理等方面的安全技术要求。本文件适用于山东省内从事低温液化气体气瓶充装业务的充装站。
    Title:Safety Technical Requirements for Low-Temperature Liquefied Gas Cylinder Filling Stations
    中国标准分类号:Y50
    国际标准分类号:13.120

  • 封面预览

    DB37T 4184—2020 低温液化气体气瓶充装站安全技术条件
  • 拓展解读

    DB37/T 4184—2020《低温液化气体气瓶充装站安全技术条件》是山东省针对低温液化气体气瓶充装站制定的地方标准,旨在规范充装站的设计、建设、运行和管理,确保充装作业的安全性。以下将对标准中的关键条款进行详细解读。

    一、选址与布局

    标准要求充装站的选址应远离人口密集区和重要的公共设施,并且要符合当地的城乡规划要求。充装站内部的功能分区明确,包括生产区、辅助区和办公生活区。生产区内设置有充装台、储罐区等设施,各区域之间保持足够的安全距离以防止相互影响。

    二、设备设施

    充装站必须配备符合国家相关标准的压力容器、低温液体泵以及气瓶装卸装置。所有设备都需定期检验合格后方可投入使用。特别是对于低温储罐,其设计、制造、安装及验收均需严格遵守相关规定,并设有可靠的防泄漏措施。

    三、安全管理

    充装站应当建立健全的安全管理制度,包括但不限于岗位责任制、操作规程、应急预案等。工作人员需要经过专业培训并取得相应资格证书才能上岗作业。此外,还应对进入充装站的所有人员进行登记管理,禁止无关人员随意进出。

    四、应急处置

    为应对突发情况,充装站需准备充足的应急物资如消防器材、个人防护用品等,并制定详细的事故应急预案。一旦发生紧急状况,能够迅速启动预案组织救援,最大限度减少损失。

    五、环境保护

    考虑到低温液化气体可能带来的环境污染问题,标准特别强调了对废气、废水、废渣的处理要求。充装站应采取有效措施控制污染物排放,保护周边生态环境不受损害。

    以上便是该标准中一些较为重要的内容解析。通过遵循这些规定,可以大大提升低温液化气体气瓶充装站的整体安全性,保障工作人员的生命财产安全和社会公共利益。