    摘要:本文件规定了威海市地下综合管廊人防设计的基本要求、防护等级、结构设计、通风与给排水系统、电气系统等内容。本文件适用于威海市行政区域内新建、改建和扩建的地下综合管廊人防工程的设计。
    Title:Weihai Underground Utility Tunnel Civil Air Defense Design Specification
    中国标准分类号:P42
    国际标准分类号:91.140

  • 封面预览

    DB3710T 118-2020 威海市地下综合管廊人防设计规范
  • 拓展解读

    DB3710/T 118-2020是威海市地方标准,主要规定了地下综合管廊的人防设计要求。以下是对该标准中部分关键条文的详细解读:

    1. 适用范围

    标准适用于威海市行政区域内新建、改建和扩建的地下综合管廊工程的人防设计。这一条款明确了标准的适用区域和对象,确保所有相关项目均需遵守。

    2. 术语和定义

    - 地下综合管廊:指在城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及其附属设施。

    - 防护单元:为满足防护要求而划分的基本空间单元。

    这些术语定义为后续的设计工作提供了统一的标准,避免因理解差异导致的设计问题。

    3. 总体布局与结构设计

    - 地下综合管廊应设置在非地震活动断层地带,并考虑地质条件的影响。

    - 结构设计应符合国家现行有关标准的规定,确保在战时能够承受相应的荷载和冲击波压力。

    这一条款强调了选址和结构安全的重要性,要求在规划阶段充分评估环境因素。

    4. 通风系统设计

    - 通风口位置应避开可能受到直接攻击的地方,并设置防护密闭门。

    - 系统应具备平时与战时两种运行模式切换功能。

    对于通风系统的特别要求体现了其在保障人员生命安全中的核心作用。

    5. 消防与给排水系统

    - 必须配置独立的消防给水系统,且管道需采取防爆措施。

    - 给水管网应能保证至少72小时不间断供水。

    此类规定旨在提高系统的可靠性和应对突发事件的能力。

    6. 通信与监控设施

    - 应建立完善的通信网络,确保信息传递畅通无阻。

    - 监控中心应具备集中控制、数据采集及处理功能。

    强调了现代技术手段在提升管理效率方面的应用。

    7. 验收与维护

    - 工程竣工后需通过专业机构进行验收,合格后方可投入使用。

    - 定期检查维修制度必须严格执行,以保持设施始终处于良好状态。

    最后一条关于验收和维护的规定,对于长期有效发挥地下综合管廊的作用至关重要。

    以上内容基于DB3710/T 118-2020标准进行了提炼和分析,旨在帮助相关人员更好地理解和执行相关规定。