• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 通信
  • DB35T 1256-2020 移动通信基站雷电防护装置检测技术规范

    DB35T 1256-2020 移动通信基站雷电防护装置检测技术规范
    移动通信基站雷电防护装置检测技术通信设施防雷安全
    18 浏览2025-06-03 更新pdf1.27MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了福建省内移动通信基站雷电防护装置的检测技术要求、检测方法和评定规则。本文件适用于福建省行政区域内新建、改建、扩建的移动通信基站雷电防护装置的检测工作。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Mobile Communication Base Stations
    中国标准分类号:K43
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB35T 1256-2020 移动通信基站雷电防护装置检测技术规范
  • 拓展解读

    福建省地方标准《移动通信基站雷电防护装置检测技术规范》(DB35/T 1256-2020)为确保移动通信基站的雷电防护效果提供了详细的技术指导。以下将对其中的关键条文进行深入解读。

    在基站防雷装置检测中,首先强调了接地系统的完整性与有效性。根据标准第4.1节规定,接地电阻值应不大于10欧姆,并且要求每年至少进行一次接地电阻测试。这表明接地系统作为整个防雷体系的基础,其性能直接影响到雷电流泄放的效果。检测时需注意检查接地体埋设深度、连接方式以及腐蚀情况等。

    对于接闪器部分,标准第4.2节指出接闪器应覆盖所有需要保护的设备,并且要定期检查接闪器是否有机械损伤或老化现象。特别提到接闪器的高度设计应当满足滚球法的要求,以确保有效防护范围内的电磁环境安全。

    此外,标准还对屏蔽措施提出了明确要求。依据第4.3节内容,所有进入基站的电缆都必须采用屏蔽电缆,并且在两端实施良好的电气连接。同时,室内设备也应具备适当的屏蔽功能,防止雷击产生的瞬态过电压侵入设备内部造成损害。

    另外,关于SPD(电涌保护器)的选择与安装,标准第4.4节给出了具体指导。SPD应按照不同的供电系统类型来选择合适的产品,并且安装位置需靠近被保护设备。定期检查SPD的工作状态也是必不可少的步骤之一,一旦发现失效迹象应及时更换。

    最后,标准强调了检测报告的重要性。按照第5章的规定,每次检测后都必须形成详细的记录文档,包括但不限于检测日期、使用的仪器仪表信息、发现的问题及整改建议等内容。这些资料不仅有助于后续维护工作的开展,也为可能发生的事故调查提供了可靠依据。

    综上所述,《移动通信基站雷电防护装置检测技术规范》通过一系列具体而严格的标准条款,从多个层面保障了基站抵御雷害的能力。实际操作过程中,检测人员应当严格按照上述要点执行,确保各项防雷设施始终处于最佳工作状态。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB35T 1929-2020 鸭瘟抗体间接ELISA 试剂盒检测技术规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1