    DB31T 72-2020 工业锅炉运行检测与控制装置的配置
    工业锅炉运行检测控制装置配置要求节能
    21 浏览2025-06-03 更新pdf0.67MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了工业锅炉运行检测与控制装置的配置要求、功能要求及性能指标。本文件适用于额定蒸发量小于或等于35t/h的蒸汽锅炉和额定热功率小于或等于29MW的热水锅炉及其运行检测与控制装置的配置。
    Title:Industrial Boiler Operation Monitoring and Control Device Configuration
    中国标准分类号:F01
    国际标准分类号:27.060

  • 封面预览

    DB31T 72-2020 工业锅炉运行检测与控制装置的配置
  • 拓展解读

    DB31/T 72-2020《工业锅炉运行检测与控制装置的配置》是上海市地方标准,规定了工业锅炉在运行过程中检测与控制装置的配置要求。以下将选取其中的重要条文进行详细解读。

    适用范围

    该标准适用于额定蒸发量不大于65t/h的固定式蒸汽锅炉和热水锅炉,以及有机热载体炉的运行监测与控制装置配置。这一范围明确了标准主要针对的是中小型工业锅炉,为这些设备的安全高效运行提供了指导。

    检测装置配置要求

    1. 温度测量:应设置温度传感器以监测锅炉给水、出水及蒸汽出口的温度。传感器需具备良好的抗干扰能力,并定期校准确保测量准确性。这有助于及时发现因温度异常导致的问题,如过热或冷凝现象。

    2. 压力测量:对于蒸汽锅炉,应在锅筒(汽包)上安装压力表;对于热水锅炉,则需在出水管和回水管上分别安装压力表。压力表精度不低于1.5级,并且要有防止超压保护措施。此规定旨在保证锅炉内部压力处于安全范围内,避免爆裂等事故的发生。

    3. 水位监测:蒸汽锅炉必须配备可靠的水位计,能够清晰显示锅筒内的水位情况。同时建议采用双色水位计或者电极式水位信号器作为辅助手段。这项要求是为了防止缺水干烧的情况出现,保障设备正常运转。

    控制装置配置要求

    1. 自动控制系统:所有工业锅炉都应设有自动控制系统,实现对燃烧过程、供水流量等多个参数的自动化调节。系统应具有故障报警功能,在发生异常时能迅速发出警报并采取相应措施。

    2. 紧急停机装置:每个锅炉房内均需安装紧急停止按钮,当出现危及人身财产安全的情况时可立即切断燃料供应和电源。此装置是保障人员生命安全的最后一道防线。

    3. 记录仪:为了便于后续分析和维护,要求每台锅炉都装有数据记录仪,用于连续记录关键运行参数如温度、压力变化曲线等信息。这样可以为日后检修提供依据。

    安全防护措施

    除了上述技术层面的要求外,还特别强调了安全管理方面的一些内容:

    - 所有电气元件必须符合国家相关标准;

    - 配套设施如阀门、管道连接处要定期检查是否存在泄漏隐患;

    - 对操作人员进行专业培训,熟悉设备性能及应急处理流程。

    通过以上几个方面的详细介绍可以看出,《工业锅炉运行检测与控制装置的配置》不仅涵盖了硬件设施的技术规范,同时也关注到了整个系统的安全性管理和日常维护工作的重要性。这对于促进我国工业锅炉行业的健康发展具有重要意义。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB4117T 169.3-2020 动物疫病流行病学调查技术规范 第3部分:小反刍兽疫
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1