资源简介
摘要:本文件规定了小型锅炉和常压热水锅炉的设计、制造、安装、使用、维护、检验等方面的技术要求及运行管理规范。本文件适用于上海市范围内小型锅炉和常压热水锅炉的全生命周期管理,旨在提高设备安全性、能效水平及环境保护性能。
Title:Technical Requirements and Operation Management for Small Boilers and Atmospheric Hot Water Boilers
中国标准分类号:F01
国际标准分类号:27.040
封面预览
拓展解读
DB31/T 213-2020《小型锅炉和常压热水锅炉技术要求及运行管理》是上海市地方标准,规定了小型锅炉和常压热水锅炉的设计、制造、安装、使用、检验、维修以及安全运行管理的技术要求。以下将对其中的关键条款进行详细解读。
设计与制造
4.1 设计文件
设计文件应包括但不限于以下内容:设备总图、部件图、安装图、主要受压元件强度计算书、水循环系统图、安全附件布置图等。这些设计文件需要经过专业机构审核批准后方可投入生产。这一步骤确保了设备在设计阶段就符合相关安全规范和技术标准,避免因设计缺陷导致的安全隐患。
4.2 材料选择
所有与介质接触的材料必须具有良好的耐腐蚀性和机械性能,并且应当符合国家或行业标准。特别是对于承压部件而言,其材质的选择直接影响到整个系统的安全性。例如,当选用碳钢作为主要材料时,应保证其含碳量不超过0.25%,同时还要考虑温度变化对材料性能的影响。
安装与调试
5.1 安装条件检查
在安装前,应对基础结构、预留孔洞尺寸及其位置精度进行全面检查。如果发现不符合要求的情况,则必须先整改合格后再继续施工。此外,还需确认供电、供水等配套设施是否完备,并做好相应的准备工作。
5.2 系统连接
管道连接处应采用焊接或其他可靠方式固定,确保密封良好且无泄漏现象发生。同时,在安装过程中要注意保持管道清洁,防止异物进入造成堵塞或者损坏内部构件。另外,还需按照图纸要求正确设置阀门的位置,并确保其操作灵活方便。
使用与维护
6.1 日常巡检
使用者应当建立完善的日常巡检制度,定期对设备的工作状态进行监测记录。重点检查项目包括但不限于压力表读数、温度指示器显示值、安全阀动作情况等。一旦发现问题应及时采取措施予以解决,必要时停止运行直至隐患排除为止。
6.2 定期保养
根据实际使用频率制定合理的维护计划,主要包括清洗换热器表面灰尘污垢、检查紧固件是否有松动迹象、润滑运动部件等。长期闲置期间也应适当采取防锈防腐处理以延长使用寿命。
检验与评估
7.1 型式试验
新产品首次出厂前必须通过型式试验验证其性能指标是否达到规定要求。试验内容涵盖但不限于热效率测试、噪音水平测定、振动幅度测量等方面。只有经过权威机构认证合格的产品才能正式推向市场销售。
7.2 年度检查
每年至少开展一次全面细致的专业检查,内容涉及但不限于外观状况、内部构造完整性、关键部位磨损程度等。如遇特殊情况(如遭受自然灾害影响),则需增加额外频次进行专项复查。
以上只是该标准部分内容的简要说明,具体实施过程中还需要结合实际情况灵活运用各项规定,确保小型锅炉和常压热水锅炉始终处于最佳工作状态。