    摘要:本文件规定了深圳市范围内油(气)站(库)雷电防护的安全要求、检测项目、检测方法及检测周期。本文件适用于深圳市范围内的油(气)站(库)的雷电防护装置的设计、施工、检测和维护。
    Title:Lightning Protection Safety Requirements and Testing Specifications for Oil (Gas) Stations (Warehouses) - Part 3
    中国标准分类号:P65
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB4403T 84-2020 雷电防护安全要求及检测规范 第3部分:油(气)站(库)
  • 拓展解读

    DB4403/T 84-2020《雷电防护安全要求及检测规范 第3部分:油(气)站(库)》是深圳市针对油(气)站(库)防雷领域制定的地方标准。以下对其中的关键条文进行详细解读。

    首先,在术语和定义部分,明确了“油(气)站(库)”的范围,包括加油站、储油库等与石油及其制品储存、运输相关的设施。强调了这些场所由于易燃易爆特性,其雷电防护尤为重要。

    其次,在基本要求中规定,新建、改建、扩建的油(气)站(库)在设计阶段就必须考虑雷电防护措施,并且需要符合国家现行有关标准的规定。对于已有的油(气)站(库),应定期进行雷电防护装置的检查和维护。

    再者,在防雷装置设置方面,明确规定了独立接闪杆、架空接闪线或网等外部防雷装置的具体安装位置、高度以及与其他设施的安全距离。同时,内部防雷装置如屏蔽、等电位连接等也提出了具体的技术指标。

    此外,关于检测周期与项目,标准指出每年至少应进行一次全面检测,主要包括接地电阻测量、接闪器状况评估、引下线完整性检查等内容。特别强调了在雷雨季节前必须完成一次专业检测。

    最后,在应急管理上,要求建立完善的应急预案,一旦发生雷击事故能够迅速响应处理,并做好记录备案工作。同时鼓励采用智能化监测系统实时监控雷电活动情况。

    通过以上解读可以看出,该标准从规划设计到日常管理都给出了详尽指导,旨在最大程度减少雷击风险,保障人员生命财产安全。