资源简介
摘要:本文件规定了高温气冷堆核动力厂输出热功率控制系统闭环试验的试验条件、试验内容、试验方法和验收准则。本文件适用于高温气冷堆核动力厂输出热功率控制系统的调试及验证阶段的闭环试验。
Title:Guidelines for Closed-loop Test of Thermal Power Control System in High-temperature Gas-cooled Reactor Nuclear Power Plant
中国标准分类号:K75
国际标准分类号:27.120
封面预览
拓展解读
本文以TCNS 65-2022与旧版标准的对比为切入点,重点分析新增的“闭环试验中控制参数动态响应验证”这一要求,并详细阐述其具体应用方法。
在TCNS 65-2022之前的标准中,虽然提到过闭环试验,但并未明确提出需要对控制参数的动态响应特性进行专门验证。新版标准明确要求,在高温气冷堆核动力厂输出热功率控制系统闭环试验过程中,必须通过实际测试确认关键控制参数如调节时间、超调量及稳态误差等是否满足设计指标。
例如,当验证反应堆冷却剂平均温度调节回路的动态特性时,首先应设定一个阶跃输入信号,模拟典型工况下的功率变化。随后采集控制系统输出端的数据,包括温度偏差、控制阀开度变化等。利用数据处理软件绘制阶跃响应曲线,从中提取调节时间(从阶跃开始到被控量进入稳态允许范围所需的时间)、最大超调量(响应曲线超出最终稳定值的最大幅度)以及稳态误差(最终被控量与目标值之间的偏差)。这些数据需与设计文件中的规定值逐一比对,确保其符合安全运行的要求。
此外,在整个试验过程中还应注意以下几点:一是试验应在多种典型工况下重复进行,以全面评估系统性能;二是要结合实时监测的系统状态参数,判断是否存在异常波动或潜在风险;三是记录完整的试验过程和结果,形成详细的试验报告存档备查。通过这样的闭环试验,可以有效验证控制系统在实际运行条件下的动态响应能力,从而保障高温气冷堆的安全性和可靠性。