• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB4401T 89-2020 预制构件用座浆应用技术规程

    DB4401T 89-2020 预制构件用座浆应用技术规程
    预制构件座浆应用技术施工质量控制
    16 浏览2025-06-03 更新pdf0.69MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了预制构件用座浆材料的性能要求、设计原则、施工方法和质量验收标准。本文件适用于采用座浆工艺进行安装的预制混凝土构件工程。
    Title:Technical Specification for Grout Application of Prefabricated Components DB4401/T 89-2020
    中国标准分类号:P53
    国际标准分类号:91.100

  • 封面预览

    DB4401T 89-2020 预制构件用座浆应用技术规程
  • 拓展解读

    DB4401/T 89-2020《预制构件用座浆应用技术规程》是广州市地方性技术规范,主要规定了预制构件在装配式建筑中使用座浆料的相关技术要求。以下是对该标准中部分重要条文的详细解读。

    材料性能要求

    5.1.1 座浆料的原材料应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的规定,且其性能指标需满足表1的要求。

    解读:此条款强调了座浆料所使用的原材料必须达到国家标准,并且明确了具体的性能指标。这些指标包括但不限于流动度、泌水率、抗压强度等,确保座浆料具有良好的工作性和力学性能。

    5.1.2 座浆料的初凝时间不应小于4小时,终凝时间不宜大于12小时。

    解读:这一规定是为了保证施工过程中有足够的操作时间同时避免过长时间等待导致施工效率下降。初凝时间长可以给施工人员更多准备时间,而终凝时间短则有助于加快后续工序进度。

    施工准备

    6.1.1 在施工前应对预制构件表面进行清洁处理,去除油污、灰尘及其他杂物。

    解读:干净的构件表面能够提高座浆料与构件之间的粘结力,减少空鼓现象的发生,从而增强整体结构的安全性和耐久性。

    施工过程控制

    7.2.3 每次拌合后的座浆料应在30分钟内使用完毕,已初凝的座浆料不得继续使用。

    解读:座浆料在拌合后会逐渐失去流动性,因此需要及时使用以确保最佳效果。如果使用已经初凝的材料,不仅会影响工程质量还会造成浪费。

    质量检验

    8.1.1 座浆层厚度偏差不应超过±2mm。

    解读:这一规定旨在保证预制构件安装时的精确度,防止因厚度不均而导致的受力不均衡问题。通过严格控制座浆层厚度,可以有效提升建筑物的整体稳定性和抗震能力。

    以上是对DB4401/T 89-2020中一些关键条文的深入分析。遵循这些规范对于保障预制构件装配工程的质量至关重要。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB4401T 88-2020 装配式建筑施工现场安全技术规程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1