摘要:本文件规定了建筑消防设施检测评定的技术要求、方法和判定准则。本文件适用于上海市范围内建筑消防设施的检测与评定工作。
Title:Technical Regulations for Inspection and Evaluation of Building Fire Protection Facilities
中国标准分类号:P62
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB31/T 1134-2019《建筑消防设施检测评定技术规程》是上海市地方标准,规定了建筑消防设施的检测评定方法和技术要求。以下选取部分重要条文进行解读:
1. 范围:本标准适用于新建、改建、扩建的工业与民用建筑中消防设施的检测评定。解读:明确了适用范围,包括各类建筑类型,确保所有新建和改扩建项目均需按此标准执行。
2. 检测周期:建筑消防设施应每年至少进行一次全面检测。解读:强调定期检测的重要性,通过年度检测及时发现并消除隐患,保障消防安全。
3. 火灾自动报警系统:探测器安装间距不应大于15米;手动报警按钮每层设置不少于一个。解读:规定了火灾探测器和手动报警按钮的具体布置要求,确保火警能够被快速准确地探测到。
4. 自动喷水灭火系统:喷头间距不超过3.6米;配水管控制的喷头数不宜超过8个。解读:对喷头布局及数量作出限制,保证灭火效果的同时避免浪费资源。
5. 防排烟系统:防烟楼梯间及其前室正压送风量按每平方米净面积不小于30立方米/小时计算。解读:明确防烟措施的技术参数,提高建筑物内人员疏散的安全性。
6. 应急照明与疏散指示标志:应急照明持续供电时间不少于30分钟;疏散指示标志间距不大于20米。解读:确保紧急情况下人员能迅速找到安全出口,减少伤亡风险。
7. 消防电源及配电:消防用电设备采用双回路供电时,两路电源不应同时发生故障。解读:加强电力供应可靠性,防止因单一故障导致消防设备失效。
8. 检测报告:检测单位出具的报告应包括检测依据、内容、结果以及整改建议等内容。解读:规范了检测工作的流程和成果呈现形式,便于后续管理和追溯。
以上条文涵盖了消防设施检测评定的关键环节,对于提升建筑消防安全水平具有重要意义。在实际操作过程中,相关单位和个人应当严格按照标准执行,确保各项措施落实到位。