摘要:本文件规定了亚临界及以上参数电站锅炉外部检验的基本要求、检验项目、检验方法及缺陷处理等内容。本文件适用于亚临界及以上参数的电站锅炉的外部检验,其他类型锅炉可参照执行。
Title:Technical Guideline for External Inspection of Subcritical and Above Power Station Boilers
中国标准分类号:K13
国际标准分类号:27.120
封面预览
拓展解读
DB34/T 1709-2020《亚临界及以上电站锅炉外部检验技术导则》是安徽省地方标准,用于规范亚临界及以上的电站锅炉外部检验工作。以下是对该标准中部分重要条文的详细解读:
适用范围
本标准适用于额定蒸汽压力大于或等于13.7MPa且小于25.4MPa的亚临界及以上电站锅炉的外部检验。这一范围明确了标准适用的锅炉类型,确保了检验工作的针对性和有效性。
检验周期与内容
标准规定了锅炉外部检验的基本周期为每年一次,并在首次启用后的第一个检验周期内完成全面检查。检验内容包括但不限于锅炉主体结构、安全附件、保护装置以及附属设备的状态评估。通过定期检验可以及时发现并处理潜在的安全隐患,保障设备运行安全。
安全附件检查要求
对于安全阀、压力表等关键安全附件,标准提出了具体的技术要求。例如,安全阀需按照规定进行校验,确保其启闭压力符合设计值;压力表则应保持准确度等级不低于1.6级,并定期送检。这些措施旨在保证安全附件能够正常发挥作用,在异常情况下迅速响应。
锅炉主体结构检查要点
在对锅炉主体结构进行检查时,重点在于焊接接头质量、管壁厚度测量以及腐蚀情况评估。焊接接头需无裂纹、未熔合等缺陷;管壁厚度不得低于设计值的80%;同时还要关注是否存在局部严重腐蚀现象。这些问题直接关系到锅炉承压部件的安全性,因此必须予以高度重视。
保护装置功能验证
标准强调了过热器出口处温度过高保护装置、水位低保护装置等功能性试验的重要性。通过模拟实际工况下的各种极限条件,验证上述装置能否可靠动作,以防止因误操作或故障导致的重大事故。
数据记录与报告编制
每次外部检验结束后都应当形成详细的书面记录,并由专业技术人员签字确认。最终形成的检验报告应当涵盖所有检查项目的结果分析、存在问题描述及改进建议等内容。这样不仅有助于后续维护保养工作的开展,也为未来可能发生的争议提供了客观依据。
综上所述,《亚临界及以上电站锅炉外部检验技术导则》(DB34/T 1709-2020)从多个维度规范了相关检验流程和技术要求,对于提高电站锅炉的安全管理水平具有重要意义。