资源简介
摘要:本文件规定了电梯曳引能力综合测试的术语和定义、测试条件、测试方法、判定准则及测试报告要求。本文件适用于新安装、在用以及改造后的乘客电梯和载货电梯的曳引能力综合测试。
Title:Comprehensive Testing Specification for Elevator Traction Capacity
中国标准分类号:K73
国际标准分类号:91.140.90
封面预览
拓展解读
DB34/T 3619-2020《电梯曳引能力综合测试规范》是安徽省地方标准,规定了电梯曳引能力综合测试的术语和定义、基本要求、试验条件、试验设备、试验方法以及结果判定等内容。以下选取部分重要条文进行详细解读:
基本要求
标准中明确指出,进行曳引能力测试时,电梯应处于正常运行状态,并且所有的安全装置都必须处于有效工作状态。此外,测试环境应当符合实际使用条件,确保测试数据的真实性和可靠性。
试验条件
在试验开始之前,需要确认电梯处于额定载荷条件下。这意味着电梯轿厢内所承载的重量应该达到其设计的最大允许值。同时,测试应在电梯安装调试完成后至少连续运行24小时后进行,以保证设备处于稳定的工作状态。
试验设备
用于测量曳引力的仪器必须经过校准并且精度满足要求。标准还强调了对测力计等关键设备的技术指标提出具体要求,比如最小分度值不应大于0.1牛顿等,这有助于提高测试结果的准确性。
试验方法
曳引能力测试主要包括静态曳引力测试与动态曳引力测试两部分内容。静态测试是在电梯停止状态下测定曳引力大小;而动态测试则是在电梯启动、制动过程中观察曳引力的变化情况。对于每种情况下的测试步骤都有详细的描述,例如如何正确设置测力计位置、何时记录数据等。
结果判定
根据测试所得的数据,将实际测量得到的曳引力与理论计算值相比较,判断是否符合标准要求。如果曳引力小于规定值,则认为曳引能力不足,可能需要调整曳引轮或更换钢丝绳等措施来解决问题。
以上是对DB34/T 3619-2020中一些关键条款的简要分析,希望对你有所帮助。如果你还有其他问题或者需要更深入的信息,请随时告诉我。