资源简介
摘要:本文件规定了桥梁波形钢腹板预应力混凝土箱梁施工的术语和定义、基本规定、材料要求、施工工艺、质量控制及验收等内容。本文件适用于采用波形钢腹板的预应力混凝土箱梁桥的施工。
Title:Technical Specification for Construction of Prestressed Concrete Box Girders with Corrugated Steel Webs for Bridges
中国标准分类号:P 56
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
DB34/T 3588-2020《桥梁波形钢腹板预应力混凝土箱梁施工技术规程》是一部专门针对波形钢腹板预应力混凝土箱梁施工的技术规范。以下是对该标准中一些关键条款的深入解读:
波形钢腹板安装
第6.1.2条:波形钢腹板进场时应检查其几何尺寸、表面质量及防腐涂层厚度,确保符合设计要求。
解读:这一条款强调了波形钢腹板在安装前的质量控制。几何尺寸的准确与否直接影响到结构的整体稳定性,而表面质量和防腐涂层则关系到结构的耐久性。因此,在施工前必须严格检验这些参数,以保证后续施工的质量和安全性。
预应力筋张拉
第7.2.3条:预应力筋张拉应在混凝土强度达到设计值的90%以上且龄期不少于7天后进行。
解读:此规定旨在避免因混凝土未充分硬化而导致的应力损失或结构变形。通过确保混凝土具有足够的强度和龄期,可以有效防止张拉过程中出现裂缝或其他质量问题,从而保障结构的安全性和耐久性。
模板安装与拆除
第5.2.4条:模板安装前应对模板进行清理,并涂刷脱模剂,模板拼接处应密封良好,防止漏浆。
解读:模板是混凝土成型的重要工具,其清洁程度直接决定了混凝土表面的质量。使用脱模剂不仅有助于顺利拆模,还能减少对混凝土表面的损伤。此外,良好的密封性能能够避免漏浆现象的发生,保证混凝土构件的外观质量和内部密实度。
混凝土浇筑
第5.3.2条:混凝土浇筑应连续进行,分层厚度不宜超过30cm,并采取措施防止离析。
解读:连续浇筑可以减少施工缝的数量,提高结构的整体性。分层厚度的合理控制有助于保证混凝土振捣效果,防止出现蜂窝、麻面等缺陷。同时,采取有效措施防止离析,对于确保混凝土拌合物均匀分布至关重要。
安全生产
第8.0.1条:施工现场应设置明显的安全警示标志,作业人员应佩戴必要的个人防护装备。
解读:安全生产始终是工程施工中的重中之重。设置安全警示标志能够提醒作业人员注意周围环境,降低事故发生概率。而个人防护装备的正确使用则是保护作业人员生命健康的基本保障。
以上内容仅为部分条款的解读,实际应用中还需结合具体工程情况进行综合考虑。希望上述分析能为相关从业人员提供一定的参考价值。