资源简介
摘要:本文件规定了集中式空调系统能效在线监测的系统组成、功能要求、性能指标、数据采集与传输、安装调试及验收等内容。本文件适用于上海市范围内新建、改建和扩建的集中式空调系统的能效在线监测系统的设计、施工、验收及运行维护。
Title:Technical Specification for Online Monitoring of Energy Efficiency of Centralized Air Conditioning Systems
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:97.200
封面预览
拓展解读
DB31/T 1211-2020《集中式空调系统能效在线监测技术规范》是上海市发布的关于集中式空调系统能效在线监测的技术标准。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。
首先,在“术语和定义”部分,明确了集中式空调系统的概念及其组成部分。标准对能效比、制冷量等专业术语进行了明确界定,为后续监测工作的开展提供了统一的语言基础。
其次,在“系统构成”章节中规定了监测系统的硬件与软件配置要求。例如,要求安装必要的传感器来采集关键参数如温度、湿度、流量等,并且这些设备应具有高精度和稳定性。同时强调了数据采集频率不得低于每分钟一次,以确保数据的及时性和准确性。
再者,“数据传输”部分详细描述了信息从现场到数据中心的过程。包括但不限于通信协议的选择(推荐使用MODBUS或OPC),以及加密措施的应用以保障信息安全。此外还提到需要建立可靠的数据备份机制,防止因意外情况导致数据丢失。
对于“数据分析”的部分,则重点讨论了如何处理收集到的数据。提出了基于历史数据建立基准模型的方法,并通过对比实际运行状况与预期值之间的差异来评估系统性能。当发现异常时应及时报警并采取相应措施。
最后,在“维护管理”一章里明确了定期检查校准仪器仪表的重要性,并建议制定详细的应急预案以应对突发事件。同时鼓励企业持续改进监测方案,不断提升管理水平和技术水平。
以上是对DB31/T 1211-2020中几个核心内容的深入解析,希望可以帮助相关从业者更好地理解和执行这一标准。