资源简介
摘要:本文件规定了冷水机组节能现场检测的技术要求、检测方法和评价指标。本文件适用于上海市范围内建筑领域中冷水机组的节能性能现场检测与评估。
Title:Technical Requirements for On-site Energy-saving Testing of Chiller Units
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:27.080
封面预览
拓展解读
DB31/T 1212-2020《冷水机组节能现场检测技术要求》是上海市地方标准,为冷水机组的节能检测提供了具体的技术指导。以下是对该标准中几个关键条款的详细解读:
检测环境条件
标准规定了冷水机组在进行节能检测时应满足的环境条件,包括大气压力、环境温度和相对湿度等。例如,在额定工况下,环境温度应在15℃至43℃之间,相对湿度不应超过95%。这些条件的设定是为了确保检测结果的一致性和可比性,避免因外界因素影响导致的误差。
测量仪器精度
对于测量仪器的选择与使用,标准提出了严格的要求。所有用于检测的仪器必须经过校准并在有效期内使用,其准确度等级不得低于0.5级。特别是对流量计、压力表和温度传感器等关键设备,其精度直接影响到最终检测数据的可靠性。因此,在实际操作中,选择合适的高精度测量工具至关重要。
能效比计算方法
能效比(COP)作为评价冷水机组能源利用效率的重要指标之一,在本标准中有明确的计算公式:COP = 制冷量 / 输入功率。其中制冷量需根据实测值确定,而输入功率则需要考虑机组运行状态下的总电耗。此外,还特别强调了对于多回路系统的处理方式,即应分别记录各回路的实际工作参数,并据此独立计算每个回路的能效比后取平均值。
现场测试流程
标准详细描述了从准备阶段到完成检测整个过程中的具体步骤。首先要求确认被测设备处于正常运行状态且符合启动前的所有检查项目;接着按照预定方案实施测试,并同步记录各项原始数据;最后对收集的数据进行整理分析,形成完整的检测报告。在整个过程中,还需注意保持测试环境稳定不变,以保证测量结果的真实有效性。
以上只是对DB31/T 1212-2020部分内容的简要概述,实际应用时还需要结合具体情况全面理解和执行相关规定。通过遵循这一标准,不仅可以提高冷水机组节能检测工作的科学性和规范性,还能为企业节能减排提供有力支持。