    摘要:本文件规定了电化学储能电站消防验收的基本要求、验收内容、验收程序及判定规则。本文件适用于新建、改建和扩建的电化学储能电站的消防验收。
    Title:Code for Fire Acceptance of Electrochemical Energy Storage Power Station
    中国标准分类号:F60
    国际标准分类号:13.220.50

  • 封面预览

    TJSREA 31-2024 电化学储能电站消防验收规范
  • 拓展解读

    近年来,随着电化学储能技术的快速发展,其在电网中的应用日益广泛。为了确保储能电站的安全运行,我国发布了新的电化学储能电站消防验收规范——TJSREA 31-2024。本文将聚焦于该标准中新增的一项重要条文——“电池室防爆通风系统设计要求”,并结合实际应用对其进行详细解读。

    在TJSREA 31-2024之前的老版本标准中,并没有对电池室内的防爆通风系统提出具体的设计要求。而在新版标准中,明确规定了电池室内必须安装有效的防爆通风设备,以防止因电池热失控导致的可燃气体积聚引发爆炸事故。这一变化体现了当前对于储能电站安全防护措施更加严格和细致的要求。

    根据TJSREA 31-2024的规定,电池室内的防爆通风系统应满足以下几点:首先,通风系统的排风量需根据电池容量计算确定,确保每小时至少换气六次;其次,通风管道应采用耐腐蚀材料制作,并设置防火阀;再次,通风机应当具备防爆功能,且控制开关位于室外便于操作的位置;最后,还应在电池室内安装可燃气体浓度监测装置,当检测到异常时能够自动启动通风系统并发出警报。

    这些具体的技术指标和操作规程为储能电站的设计与建设提供了明确指导,有助于提升整个行业的安全水平。例如,在某大型储能电站项目中,项目方严格按照上述标准设置了完善的防爆通风系统。通过定期维护检查以及实时监控数据反馈,有效避免了潜在的安全隐患,保障了电站长期稳定运行。

    总之,TJSREA 31-2024关于电池室防爆通风系统的设计要求是基于近年来国内外发生的多起储能电站安全事故教训总结出来的宝贵经验。它不仅填补了原有标准体系中的空白,也为今后类似工程项目的实施提供了可靠依据。因此,在未来的实践中,所有涉及电化学储能电站建设的相关单位都应高度重视这一条款,确保各项措施落实到位。